虚心请教控制电路的问题
changliang11
2013年10月30日 13:03:53
只看楼主

草根电工请教个问题:1、FU1的作用,要是有一个熔断器不通,电机是不是会缺相运行啊,还是一相断了其他两相也会断,这个位置装熔断器是什么作用那?2、FU2的作用,为什么是2个熔断器,一个行不行?3、FR的作用,是电流大了自己就断了让电机没电还是让控制电路没电,要是一相电流大了是不是三相一起都断,谢谢了,

草根电工请教个问题:
1、FU1的作用,要是有一个熔断器不通,电机是不是会缺相运行啊,还是一相断了其他两相也会断,这个位置装熔断器是什么作用那?
2、FU2的作用,为什么是2个熔断器,一个行不行?
3、FR的作用,是电流大了自己就断了让电机没电还是让控制电路没电,要是一相电流大了是不是三相一起都断,
谢谢了,

01242U332-0.jpg

海法马卡比
2013年10月30日 14:03:29
2楼
1 FU1 过流保护,一相断了,我觉得 其他两相 不会断开,因为电机已经缺相停止了。
2 控制回路是380V,火线都装熔断器,FU2装两个是对的。
3 FR动作,主回路、控制回路都没电。一相电流大了,三相一起都断。
回复
wsz198086
2013年10月30日 14:14:57
3楼
一个是主回路,一个是控制回路,意义不一样。好好看看书吧
回复
fanyahui118
2013年10月30日 14:34:15
4楼
1:FU1是熔断器,具有限流做用,保护电机。
2:FR是热继电器,电流过大,发热大,动作后,整个主回路没有电。
3:FU2是二次线路的保护熔丝,也是起到保护做用。一般从一次到二次转接出都有熔丝的。
4:SB是自复是按钮开关,下面是一个继电器,应该是有干接点提供信号输出的。
回复
changliang11
2013年10月30日 14:52:12
5楼
海法马卡比 发表于 2013-10-30 14:03 1 FU1 过流保护,一相断了,我觉得其他两相不会断开,因为电机已经缺相停止了。2 控制回路是380V,火线 …谢谢了,电机缺相不是会烧了?
回复
changliang11
2013年10月30日 14:53:37
6楼
配电小范 发表于 2013-10-30 14:34 1:FU1是熔断器,具有限流做用,保护电机。2:FR是热继电器,电流过大,发热大,动作后,整个主回路没有电。 …谢谢了。。。。。。。。
回复
dongge6666
2013年10月30日 15:04:27
7楼
这是个典型的直接启动电机控制原理图,图中FU1为主回路的熔断器,主要起到短路保护的作用,不能起到断相保护的作用,如果L3的熔断器烧毁,有可能会烧毁电机,所以我们建议可以把主回路的熔断器改成D型的断路器,可以很好的起到短路,过流保护作用。FU2是二次控制回路的熔断器,可以很好的保护整个控制回路中的元器件和线路在短路中不受到损害。熔芯一般不大于6A,380V控制回路中用两只分别保护两相,220V控制回路中只用一只,且必须装设在火线上。FR就是个热继电器,有过电流超过了,控制回路动作让主回路断开。
回复
dl1551
2013年10月30日 15:11:50
8楼
1:FU1熔断器共有三只,提供短路保护。A相、B相熔断器熔断后不会缺相运行,C相熔断器熔断后会出现缺相运行的情况;
2:FU2是二次线路的保护熔断器。因为控电路是380V的,取的都是火线,所以用一只熔断器不行;
3:FR是热继电器,为电机提供过负荷保护,一相电流过大时热继电器也动作,动作后并不是热继电器的主回路断开电机电路,而是热继电器在二回路的接点断开接触器线圈回路,接触器线圈断电后释放,接触器的主回路断开电机回路,电机主回路就没有电了。
回复
changliang11
2013年10月30日 16:13:22
9楼
dongge6666 发表于 2013-10-30 15:04 这是个典型的直接启动电机控制原理图,图中FU1为主回路的熔断器,主要起到短路保护的作用,不能起到断相保护 …非常感谢您
回复
changliang11
2013年10月30日 16:18:38
10楼
dl1551 发表于 2013-10-30 15:11 1:FU1熔断器共有三只,提供短路保护。A相、B相熔断器熔断后不会缺相运行,C相熔断器熔断后会出现缺相运行的 …非常感谢您
回复
wboy8759
2013年10月30日 16:28:45
11楼
主回路缺相是会烧电机的,除非你的热保护继电器动作足够灵敏。