为什么PE线不应小于2.5,最小用2.5?
kaiqinhai9
kaiqinhai9 Lv.2
2013年10月29日 13:05:33
只看楼主

为什么PE线不应小于2.5,最小用2.5?

为什么PE线不应小于2.5,最小用2.5?
免费打赏
青花那个瓷
2013年10月29日 13:23:53
2楼
呵呵,太小,回路电阻会影响到整体的接地电阻超标,就不起作用了。:)
回复
tianpeizhang
2013年10月29日 13:53:38
3楼
指的是电缆外的PE线,与相导体在同一个护套内时,相导体截面积小于16mm2时,与相导体相同截面积。
回复
changkong8420
2013年10月29日 14:16:08
4楼
2.5是强电范畴内的最小截面了
回复
老灰兔子
2013年10月29日 21:00:05
5楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-10-29 21:01 编辑

这是考虑机械强度的问题,通常指供电线路的主要线路,不含各分支的控制回路。在一些家装插座、照明回路还是可以使用1.5平方的PE线的。
回复
zhoujianghe886
2013年10月29日 21:36:47
6楼
changkong8420 发表于 2013-10-29 14:16 2.5是强电范畴内的最小截面了还有1平方的呢
回复
zhoujianghe886
2013年10月29日 21:37:29
7楼
主要是考虑到接地电阻的问题,太小了电阻比较大
回复
muyuyao
2013年10月29日 23:40:10
8楼
我首先想到的是机械强度问题,线路电阻不是主要原因吧!
回复
火云邪神
2013年10月29日 23:51:34
9楼
muyuyao 发表于 2013-10-29 23:40 我首先想到的是机械强度问题,线路电阻不是主要原因吧!估计达到一定长度后,电阻值也会上去。
回复
dianqipanli
2013年10月30日 05:55:59
10楼
2.5mm²导线的直流电阻为7.11Ω/Km;
规范规定是有防机械损伤保护的为2.5、无防机械损伤保护的为16。
民规条文解释是
对有防腐蚀和防机械损伤保护的接地导线规格,由“按热稳定条件确定”给定了具体数值。
回复
云飘飘
2013年10月30日 07:07:22
11楼
相线最小为2.5、机械强度
回复

相关推荐