梁板柱——建研院免费培训内容
smartlyx
smartlyx Lv.3
2007年09月19日 11:39:37
来自于PKPM
只看楼主

2007年09月13日,到中国建筑科学研究院参加免费的培训,主要是由几名该院的工程软件技术支持人员就PKPM和STAT6.0的相关问题做集中介绍和讲解,然后在下午有半小时时间的答疑。现将听课内容整理记录如下。此记录只记录了本人以前感觉迷惑或者没有弄清楚的内容。同时,做个广告:欢迎大家到我的个人博客空间来踩踩——freemythinking.blog.sohu.com 板1. PMCAD中在计算板配筋时,就板负筋长度问题,规定为:钢筋长度从梁(墙)边外伸长度取板跨度的1/4。异形房间按外接举行计算跨度。

2007年09月13日,到中国建筑科学研究院参加免费的培训,主要是由几名该院的工程软件技术支持人员就PKPM和STAT6.0的相关问题做集中介绍和讲解,然后在下午有半小时时间的答疑。现将听课内容整理记录如下。此记录只记录了本人以前感觉迷惑或者没有弄清楚的内容。同时,做个广告:欢迎大家到我的个人博客空间来踩踩——freemythinking.blog.sohu.com


1. PMCAD中在计算板配筋时,就板负筋长度问题,规定为:钢筋长度从梁(墙)边外伸长度取板跨度的1/4。异形房间按外接举行计算跨度。
注意:有关负筋长度问题,规范、构造手册等常常不一致,有从梁(墙)中线算的,有从梁(墙)边算的,建研院认为应从梁(墙)边算更为合理。


1. PKPM中关于虚梁有两种判别标准。在SATWE中认为梁高小于100的为虚梁,而在梁柱施工图中则认为梁高小于50的为虚梁。在PMCAD画板时,虚梁仍然被认为是板边界和支座。
2. 支座调整与梁跨划分。当支座梁高大于等于连续梁本身梁高,且支座处恒载弯矩M<0(即梁下部不受拉)时,程序认定该处为一梁支座。否则连通。在PMCAD作为次梁输入的梁,程序认定所有的支座均起作用,且不存在几跨合并或悬挑梁的构造。
3. 纵筋抗扭设计。抗扭梁一定配置腰筋,腰筋的根数直径按构造选取。设计完腰筋后,将腰筋不能承担的抗扭钢筋面积平均分配给上下纵筋,以满足抗扭要求。
4. 抗弯钢筋面积的确定。有计算燃尽啊(SATWE、TAT或PK)根据弯矩包络确定梁各截面的抗弯钢筋面积。按双筋截面计算,分别用截面的最大正弯矩和最大负弯矩计算配筋面积,然后取二者之间的较大值。验算配筋面积是否满足最小配筋率和最大配筋要求。经过归并放大,并叠加抗扭纵筋面积,得到最后用来设计纵筋的钢筋面积。
注意:PKPM把梁按照双筋矩形截面计算。
5. 截面有效高度h0的近似计算。程序是以直径ф25的钢筋来近似计算h0的。配筋面积较大时,软件首先增大钢筋直径,然后会增加钢筋排数。钢筋多余3排时,计算得到的配筋面积可能偏不安全。此时应根据实际的h0进行验算或采用并筋的方式。
单排:h0=h-c-12.5 ; 单排:h0=h-c-37.5
6. 最小配筋率。非框架梁,软件按Max(0.2,45ft/fy)计算最小配筋率。框架梁根据下表计算:
抗震等级 梁中位置
支座 跨中
特一级、一级 Max(0.4,80ft/fy) Max(0.3,65ft/fy)
二级 Max(0.3,65ft/fy) Max(0.25,55ft/fy)
三、四级 Max(0.25,55ft/fy) Max(0.2,45ft/fy)
7. 纵筋间距的确定。程序取纵筋中心的最小间距为50mm。由于考虑到箍筋有最大肢距的要求,纵筋中心的最大间距去100mm。一层钢筋至少为2根。
8. 纵筋直径的选取。程序中的主筋最小直径:一级为16,二级为14,三级以上为12。程序中通长顶筋固定为2根,单根钢筋面积:As>Asmax/8(一、二级);As>Asmax/10(三级以下)。一、二级抗震时,如果钢筋直径放到最大仍不能满足上述要求,则自动将第一排顶筋全部拉通。
9. 上筋截断。程序按照平法图集03G101-1计算上筋的截断长度,第一排钢筋截断长度为Ln/3,第二排钢筋截断长度为Ln/4,Ln为支座两边较大一跨的净跨值。程序按混凝土规范对以上长度进行验算,验算不满足的,将左右支座筋连通。
10. 箍筋配筋面积的确定。计算软件输出支座截面的配箍面积Astv和距支座1.5h0处的配箍面积Astm,施工图软件据此配加密区箍筋和非加密区箍筋。
11. 次梁附加筋。需要注意:计算次梁附加筋的力为从荷载读入的,而不是从SATWE计算的内力读入的。
12. 次梁和主梁。
次梁当主梁输入:次梁参与整体计算,次梁上的弯矩和剪力比较合理。但梁梁节点不能为次梁提供足够的抗弯刚度,可能造成主梁扭矩偏大的情况,注意调整。规范(7.6.16):对协调扭转的钢筋混凝土结构构件,受相邻构件约束的支撑梁扭矩宜考虑内力重分布。
次梁按次梁输入:次梁按简支计算,跨中弯矩打,边支座弯矩为零。应注意支座的设计。规范(10.2.6)当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于跨中下部纵向受力钢筋所需截面面积的1/4,且不少于2根:该构造筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于0.2l0,此处l0为该跨的计算跨度。


1. 柱纵筋配筋面积的选取。柱纵筋配筋面积由计算软件给出。三维分析软件多按双偏压计算配筋,平面分析软件按单偏压进行配筋。施工图软件从柱底截面、柱顶截面和上柱的柱底截面中选择配筋面积最大的进行配筋。
2. 异形柱纵筋设计。注意:异形柱纵筋设计中,分布筋Asf间距200是定死的。

剪力墙
1. 短肢剪力墙。建议:截面高宽比小于3为矩形柱,在3~5之间为异形柱,5~8之间为短肢剪力墙,大于8为普通剪力墙。
2. 短肢剪力墙和短肢剪力墙结构。
筒体或一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不小于50%
短肢墙负荷楼面与全部楼面面积之比超过50%——北京
短肢墙截面面积占剪力墙总截面面积的50%以上——广东
短肢墙截面面积占剪力墙总截面面积的20%以上——上海(《超限高层设计指南》)
3.例外条件。当两侧均与较强的连梁(净跨与连梁高度之比≤2.5)相连或有翼墙(翼墙长度应不小于墙厚度的3倍)相连,满足时不认为是短肢剪力墙。
4. 剪力墙顶部竖筋锚固。剪力墙顶部竖向钢筋锚固入暗梁不合适,因为暗梁实际上是剪力墙的一部分,墙钢筋锚入暗梁相当于锚入墙体自身,而钢筋锚固不应该锚入自身。故墙顶部钢筋锚入楼板内更合适。
5. 水平筋尽端做法。
通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走端柱主筋外侧即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。
有端柱时剪力墙水平钢筋直锚长度不够时,做法为直锚0.4Lae,弯锚15d,此时弯折长度较长,此处可采用03G329-1做法,即在保证直锚大于0.4Lae的条件下,弯折长度为Lae。
注意:建研院认为,锚固时保证直锚长度大于下限,弯折段达到15d即可。因为弯折锚固属于机械锚固,弯折段超过15d后的效果提升并不明显。
6. 墙竖向钢筋根数的计算。PKPM在计算剪力墙竖向钢筋起始位置时遵循:
距墙柱50mm
距墙柱竖向分布钢筋间距的一半
距墙柱竖向分布钢筋间距
7. 连梁与暗梁。框架梁与墙梁的主要受力机理不通,梁的主要功能是承受竖向荷载,连梁的主要功能是协助剪力墙承受横向地震荷载;梁的箍筋主要为保证梁的受剪强度而设,连梁的箍筋主要为保证连梁的刚度而设。连梁和暗梁钢筋的锚固都应从洞口边缘起算,只是方向相反。只有连梁与暗梁纵筋配置相同且梁顶标高相同的特殊情况下钢筋才可连通布置。
连梁:从洞口边向墙身锚固
暗梁:沿墙身在洞口边开始锚固
8. 地下室的竖向配筋。JLQ剪力墙绘图模块在绘图时忽略了SATWE对墙边缘构件Lc的计算,因为其过长,不合理,而是直接参考地上一层的Lc。
9. 墙施工图程序。画剪力墙施工图时,不要改钢筋等级,因为其不会进行验算。应该在SATWE中修改钢筋等级并计算后再画图。
免费打赏
nangongpengbo
2007年10月08日 12:55:15
2楼
不错的东东,顶一个!顺道去你的freemythinking.blog.sohu.com 踩下!!!哈哈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
ailun123
2008年05月28日 09:25:20
3楼
多谢楼主!!!
回复
wjh712100
2008年05月31日 22:46:11
4楼
不错的东东,顶一个!顺道去你的freemythinking.blog.sohu.com 踩下!!!哈哈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
天柱
2008年06月01日 07:08:33
5楼
多谢楼主!!!
回复
zqbxfev
2010年03月04日 17:24:36
6楼
学习了,谢谢楼主分享。初学啊!加油
回复
heizeminglee
2010年03月04日 17:49:51
7楼
支持一下哈
回复
heizeminglee
2010年03月04日 17:52:20
8楼
支持一下啊哈
回复
heizeminglee
2010年03月04日 17:53:22
9楼
支持一下哈
回复
heizeminglee
2010年03月04日 17:54:39
10楼
支持一下哈
回复
heizeminglee
2010年03月04日 17:55:38
11楼
支持楼主哈
回复

相关推荐

APP内打开