供暖了,今天供暖设备补水泵控制箱烧坏了,领导让从新配,连采购带配盘花了三小时,有点乱见谅。。。
供暖了,今天供暖设备补水泵控制箱烧坏了,领导让从新配,连采购带配盘花了三小时,有点乱见谅。。。
12楼
复杂啊,看不明
回复
13楼
您这个盘配错了吧?中间继电器为什么用四只?空开没有吗?是两台补水泵吗?
提个建议:每台水泵配置——空开1只、接触器1只、热继电器1只、中间继电器1只。如果接触器能配2对或2对以上的辅助触点,可以不用中间继电器。很简单。
控制上二次接线:按钮启、停接线、接触器辅助触点常开接自锁。
回复
14楼
还真的没有看懂
回复
15楼
过来学习一下
回复
16楼
不懂
比较模糊
回复
17楼
whhcan 发表于 2013-10-30 16:10 过来学习一下管是一个通用的配电控制箱嘛,按原来的设计图纸装配电箱就可以了。
回复
18楼
谢谢楼主分享
回复
19楼
补水泵建议一用一备。变频器调速 节能 控制方便
回复
20楼
有没有原理图
回复
21楼
涨姿势了。。。。。。
回复