JCCAD柱底内力组合值是轴向力还是偏心力
smttjhy
smttjhy Lv.5
2013年10月28日 15:18:43
来自于PKPM
只看楼主

缘由:根据荷载效应标准组合值布桩时,分两组情况,一种是轴心力作用下,Nk<=Ra;另一种是偏心力作用下,还需要满足Nkmax<=1.2Ra。还有地震作用效应没有列车,道理是一样的,详《桩基规范》5.2.1条。疑问:在JCCAD里面怎样判别哪个组合下是轴向力?哪个组合下是偏心力?

2013年10月29日 10:50:01
2楼
软件应该是两个都会计算的
回复
hingis46
2013年10月28日 15:18:44
3楼
软件里计算例子如下:
桩号 X Y 桩反力Q(kN) 桩净反力QN(kN)
1 -1100.0 -1100.0 561.98 512.82
2 -1100.0 1100.0 561.84 512.69
3 0.0 0.0 563.94 514.79
4 1100.0 -1100.0 566.04 516.89
5 1100.0 1100.0 565.90 516.75
桩总反力QP= 2819.7(kN); 桩均反力QAVE= 563.9(kN)
回复
hingis46
2013年10月29日 10:53:52
4楼
它分别计算了每根桩的反力和平均反力,平均反力适合轴心力下的标准,每根桩的反力适合偏心力的标准
回复
liqiang69126
2013年11月05日 21:50:59
5楼
路过,学习学习
回复
smttjhy
2013年11月14日 09:13:08
6楼
hingis46 发表于 2013-10-28 15:18 软件里计算例子如下: 桩号 X Y 桩反力Q(kN) 桩净反力QN(kN) 1 -1100.0 -11 …你的回答婶婶的启发了我,我找到了更好的办法,布承台桩——点击计算书——结果显示——选择各工况标准组合,计算结果显示单桩反力——桩基承载力及反力图,显示有最大反力、平均反力,其中最大反力即是偏心力,平均反力即是轴向力!:lol决定把20土木币给您(我有1000多),但是怎么给呢?知道的请教我。
回复
hftumu
2013年11月14日 17:37:05
7楼
:Q没有币用的路过
回复
末日黎明前的痛
2013年11月14日 18:10:07
8楼

软件应该是两个都会计算的