关于墙内镶嵌埋设的热水铜管是否需要保温
hhyong1982
hhyong1982 Lv.2
2013年10月28日 12:15:47
只看楼主

请教各位,墙内镶嵌埋设的热水铜管,采用的是中空齿形环覆塑铜管,管道外面是否还需要做保温?我以前做的工程是采用铜管光管+保温,这次业主指定采购的是中空齿形环覆塑铜管 ,不知道这个管外面是否还需要保温么?

请教各位,墙内镶嵌埋设的热水铜管,采用的是中空齿形环覆塑铜管,管道外面是否还需要做保温?
我以前做的工程是采用铜管光管+保温,这次业主指定采购的是中空齿形环覆塑铜管 ,不知道这个管外面是否还需要保温么?


免费打赏
豆豆豆豆被占用
2013年10月28日 21:06:38
3楼
谔谔,不知道呢,不过做在墙里的铜管是空调水管吗?
回复
liu8661497
2013年10月29日 08:16:48
4楼
学习了,谢谢楼上的解答啊。
回复
hhyong1982
2013年10月29日 11:21:17
5楼
douxiaonan0491 发表于 2013-10-28 21:06 谔谔,不知道呢,不过做在墙里的铜管是空调水管吗?是生活给水管
回复
ulfnsse
2013年10月29日 12:45:01
6楼
问这种问题,看了下面的回答。不要说专业,就是业余也差得远呀。
回复
hhyong1982
2013年10月30日 10:55:37
7楼
ulfnsse 发表于 2013-10-29 12:45 问这种问题,看了下面的回答。不要说专业,就是业余也差得远呀。 4.2.5说热水管应做保温(没有强调说只有明敷管道才要做)<09S407-1 建筑给水铜管道安装>第7.13条说:室内明敷管道必须做保温第12页第3条说覆塑铜管是否要做保温要经过计算,具体见7.13条。ulfnsse你有什么看法?
回复
ulfnsse
2013年10月31日 16:55:48
8楼
从热水设计的系统形式上分析:1、大管不会埋墙。2、热水会设计循环。3、热水支管入户段或者说是入卫生间等用水点段管路较短,管径小。4、如做保温, 保温层厚度有二公分,加上管子,总共可能有六公分厚了.开凿开得墙都会倒.(卫生间的墙一般为120厚,也有可能是剪力墙(对结构不利)5、保温材料为轻质材料,如果埋在墙里,那对墙体稳定性不利。对卫生间的防水不利。6、如果小管是在天花等处隐蔽,且在循环回路上,可以做。否则作用不大。
回复
ulfnsse
2013年10月31日 17:00:35
9楼
关于铜管还要说的是:铜管也分冷水和热水用。那种外表衬塑的,摸起来不光滑的是热水用的。不管是冷还是热,铜管焊接时剥下来的地方要再包好,缠紧再埋在墙里。
回复
水将
2013年10月31日 21:56:01
10楼
楼上说的有理 :lol
回复
n703liuzhou
2013年10月31日 22:18:05
11楼
按规范来说貌似需要,但实际施工起来难度会相当高
回复