砖混加现浇平板结构现在承重墙上出现45°斜裂纹,请各位帮分析下原因做好拿个解决方案
ymblovewqj
ymblovewqj Lv.7
2013年10月27日 22:35:36
来自于砖混结构
只看楼主

多多指点!

多多指点!
免费打赏
wanglixin6181
2013年10月29日 19:05:23
2楼
承重墙上出现45°斜裂缝,一般是由地基不均匀沉降所引起。可先看看地基有否变形。
回复
miaotian001
2013年10月30日 20:30:56
3楼
地基不均匀沉降所致,上传照片看看。
回复
good529
2015年04月28日 08:22:11
4楼
请问问题解决了吗?我目前也遇到同样的问题了
回复
good529
2015年04月28日 08:24:16
5楼
miaotian001 发表于 2013-10-30 20:30 地基不均匀沉降所致,上传照片看看。我这边是有一个四层建筑,一二楼框架结构,三四层砖混,目前在4楼部分房间承重墙出现45度的裂纹,不足1毫米,白天11点以后特别明显,早上7.8点肉眼看不清,不清楚是什么原因造成的
回复
gss770802
2015年04月28日 11:19:01
6楼
这是典型的不均匀沉降引起的,方法:看一下最新的沉降记录,对比一下,下沉不明显的,可以就裂缝处钢丝网修补;下沉明显的,可以初步处理,待下沉稳定时,再处理。其他没有好的办法,我这是结合实际给出的方法,仅供参考
回复
设计小兵
2015年06月07日 11:30:16
7楼
继续观察裂缝的开展情况,有无变宽变长,目前暂时无危险
回复
co1434461306917
2015年07月18日 16:50:44
8楼

继续观察裂缝的开展情况
回复
土建人生
2015年07月19日 06:41:58
9楼
继续观察裂缝情况,是否有延长,做好观测记录!
回复
co1434461306917
2015年07月21日 11:53:06
10楼
典型的不均匀沉降引起的
回复

相关推荐