DN25的消防喷淋支管过伸缩缝和沉降缝?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2013年10月26日 19:47:07
只看楼主

DN25的消防喷淋支管过伸缩缝和沉降缝的时候必须加伸缩节吗?规范有要求吗?



DN25的消防喷淋支管过伸缩缝和沉降缝的时候必须加伸缩节吗?规范有要求吗?

免费打赏
王农勤
2013年10月27日 10:09:45
2楼
有规定的,见 <建筑给排水设计规范> GB50015-2003(2009)第3.5.11条的规定.
回复
xieyuhangcool
2013年10月27日 22:59:48
3楼
学习了。。。
回复
yukan5888
2013年10月27日 23:37:38
4楼
感觉25的管道完全可以避开啊 而且一般设计不会把末端支管穿越伸缩缝的把
回复
woshimeimei701
2013年10月28日 10:56:40
5楼
你的25的管子,真的应该可以避免这样的事情。因为这样造价下来很不划算。
回复
woshimeimei701
2013年10月28日 10:57:28
6楼
不过也同时学习了。
3.5.11 给水管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝。如必须穿越时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。

回复
w-jwei
2013年10月29日 14:12:36
7楼
喷淋管过伸缩缝时,最好尽量少的主管过去后,再接支管,管道过伸缩缝,要采取措施,
回复
晴天°
2013年10月30日 10:10:26
8楼
如果沉降不是针对管道而言的,可以不加,等审图意见。当然在设计过程中应提前避免穿越。
回复