塔吊的开关箱应该设在什么地方?
hlxingjh
hlxingjh Lv.7
2013年10月25日 11:53:14
只看楼主

我在很多施工现场看到在塔吊下面设一个开关箱,驾驶室内只有一个紧急断电装置,请问这是否合理?

我在很多施工现场看到在塔吊下面设一个开关箱,驾驶室内只有一个紧急断电装置,请问这是否合理?
免费打赏
anhuidiangong
2013年10月25日 15:25:58
2楼
是合理的,因为塔吊驾驶员不一定就是电工,出了故障他也不一定能操作,所以还是放在下面,由专业电工进行电工作业。
回复
智库
2013年10月25日 15:34:49
3楼
箱子放在:
1.便于检修
2.信号和负荷中心
回复
hlxingjh
2013年11月30日 20:43:04
4楼
在实际施工中一般在塔吊下面设置一个开关箱,但在塔吊的驾驶室内也必须有一个开关箱,以利于检修和紧急停电
回复
a498366097
2013年11月30日 22:12:25
5楼
放在操作室内 维修放便 如果 出现故障 可以 紧急断电
回复
开心老爸
2013年11月30日 23:04:30
6楼
基本满足要求。塔吊控制箱里必然有操作设备啊,所以有紧急停止是够了
回复
dianqipanli
2013年12月01日 05:09:34
7楼
其实塔吊不只是驾驶室有紧急停电按钮,在塔吊的后配重平衡臂上有塔吊的控制箱,里面有电源开关。
回复
lingxuct
2013年12月01日 10:04:16
8楼
临时用电的控制开关箱应放在离用电设备3米以内!(这是最近《安全生产标准化》要求中的一条)
回复
fengxu_002
2013年12月01日 11:04:59
9楼
是的临时用电设备3米以内。
回复
xcqcfs
2013年12月01日 11:20:35
10楼
箱子放在:
1.便于检修
2.信号和负荷中心
回复
hlxingjh
2013年12月01日 20:41:41
11楼
fengxu_002 发表于 2013-12-1 11:04 是的临时用电设备3米以内。那就是塔吊的架体的3米以内呗
回复

相关推荐