我在很多施工现场看到在塔吊下面设一个开关箱,驾驶室内只有一个紧急断电装置,请问这是否合理?
我在很多施工现场看到在塔吊下面设一个开关箱,驾驶室内只有一个紧急断电装置,请问这是否合理?
2楼
是合理的,因为塔吊驾驶员不一定就是电工,出了故障他也不一定能操作,所以还是放在下面,由专业电工进行电工作业。
回复
3楼
箱子放在:
1.便于检修
2.信号和负荷中心
回复
4楼
在实际施工中一般在塔吊下面设置一个开关箱,但在塔吊的驾驶室内也必须有一个开关箱,以利于检修和紧急停电
回复
5楼
放在操作室内 维修放便 如果 出现故障 可以 紧急断电
回复
6楼
基本满足要求。塔吊控制箱里必然有操作设备啊,所以有紧急停止是够了
回复
7楼
其实塔吊不只是驾驶室有紧急停电按钮,在塔吊的后配重平衡臂上有塔吊的控制箱,里面有电源开关。
回复
8楼
临时用电的控制开关箱应放在离用电设备3米以内!(这是最近《安全生产标准化》要求中的一条)
回复
9楼
是的临时用电设备3米以内。
回复
10楼
箱子放在:
1.便于检修
2.信号和负荷中心
回复
11楼
fengxu_002 发表于 2013-12-1 11:04 是的临时用电设备3米以内。那就是塔吊的架体的3米以内呗
回复