我是新手,哪位老师能帮帮我
mzh02002119
2007年09月19日 08:50:49
只看楼主

在框架结构中,一层填充墙需要由下面的拉梁承担,能不能把拉梁在PMCAD中输成框架梁,也作为一层,层高定为800或1000,这样就比原来的层数多了一层,不知这样可行不可行,还有一个问题是,我在做一个剧场,大跨度,上部为网架结构,结构它的Y方向,也就是跨度大的方向的最大层间位移角老是超过规范限值1/550,我把柱子调大可还是不行,急切盼望答复,谢谢

在框架结构中,一层填充墙需要由下面的拉梁承担,能不能把拉梁在PMCAD中输成框架梁,也作为一层,层高定为800或1000,这样就比原来的层数多了一层,不知这样可行不可行,还有一个问题是,我在做一个剧场,大跨度,上部为网架结构,结构它的Y方向,也就是跨度大的方向的最大层间位移角老是超过规范限值1/550,我把柱子调大可还是不行,急切盼望答复,谢谢
免费打赏
asdqwezxc04
2007年09月19日 21:04:35
2楼
拉梁可设为为一层,不过层高要看独立基础的顶标高,基础的底标高你查一下地质报告。PKPM中建模多一层,板厚输0恒活载为0,不要输全房间开洞,要注意边梁受扭。箍筋要配足,楼梯间处拉梁间做挡土墙用,要满足标高。若室内外标高较大,大于梁高,梁下要有挡土墙(砖)。
回复
xuyao.1982
2007年09月20日 14:42:19
3楼
个人觉得没必要多加一层。。。DL手算一下(梁上为墙、土体的线荷。。)上下配筋一样就可以了。。。
至于剧场。。。结构布置建议调整下。。。
回复
amban2001
2007年09月20日 15:08:44
4楼
屋顶网架和框架柱能一起建模是最理想的,以当下常用软件很难达到这个要求。一般网架平面刚度很大,可以成为框架柱大跨度的侧向支撑,同时也应该考虑网架竖向变形产生的水平推力。
回复

相关推荐