广东韶关某南美白对虾养殖场建在大棚室内,养殖水域面积为 1000 平米( 50×20),水深约3米。南美白对虾的生长最适宜温度为26~28℃,水温低于18℃活动与进食均减弱,反应迟钝,生长缓慢。最低水温下限13℃(冻死),最高水温上线35℃。水温控制在 26℃左右时可常年产卵,孵化温度22~30℃,最适宜温度 24~ 28℃。 1) 韶关气象参数: 室外设计计算参数(见下表)
广东韶关某南美白对虾养殖场建在大棚室内,养殖水域面积为
1000
平米(
50×20),水深约3米。南美白对虾的生长最适宜温度为26~28℃,水温低于18℃活动与进食均减弱,反应迟钝,生长缓慢。最低水温下限13℃(冻死),最高水温上线35℃。水温控制在
26℃左右时可常年产卵,孵化温度22~30℃,最适宜温度
24~
28℃。
1) 韶关气象参数:
室外设计计算参数(见下表)
表
1
室外设计计算参数
|
干球温度
℃
|
湿球温度
℃
|
相对湿度
%
|
室外平均风速(
m/s
)
|
大气压力
bar
|
夏季
|
35.4
|
27
|
75
|
1.5
|
997.1
|
表
2
冬季室外设计计算参数
|
采暖计算温度
/
℃
|
空调计算温度
/
℃
|
相对湿度
%
|
室外平均风速(
m/s
)
|
大气压力
KPa
|
冬季
|
4
|
2
|
72
|
3.2
|
1013.8
|
由于夏季池水温度比环境温度低, 不存在或者少量存在蒸发热损失;而冬季池水温度比环境温度高,具有比较大的蒸发热损失,因此,系统仅用于冬季及过渡季节的池水保温。
2
)计算选型说明
冬季在气温最低
2℃情况下,养殖水池表面蒸发损失的热量计算:
Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)
式中 Qx—— 泳池表面蒸发损失的热量( kJ/h );
α—— 热量换算系数, α = 4.1868 kJ /kcal ;
у—— 与养殖池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热( kcal/kg );
vf ——水面上的风速( m/s ),一般按下列规定采用:室内水池 vf = 0.2~0.5 m/s ;露天水池 vf = 2~3 m/s ;
Pb—— 与池水温相等(26℃)的饱和空气的水蒸汽分压力( mmHg );
Pq——与泳池的环境空气温度(24℃)相等的水蒸汽压力( mmHg );
A——养殖池的水表面面积( m2 );
B—— 当地的大气压力( mmHg )。
而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20% 。
B—— 当地的大气压力( mmHg )。
而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20% 。
查相关参数表可计算得:
Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)
=4.1868×582.3×(0.0174×0.3+0.0229)(25.2-18.5)×1000×760÷765
=2437.97×0.02812×6.7×993.46
=456319( kJ/h )=108648( kcal/h )
泳池的水表面,池底,池壁,管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的20%
Qy= Qx*0.2=108648×0.2=21730( kcal/h )
经计算得泳池平均每小时经水面蒸发和传导损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道的净化水设备损失的热量、泳池补水所需的加热量合计为108648+21730= 130378( kcal/h )=152KW。所于泳池每小时总的热损失量为152KW。
则选用一台PHNIX地源金刚即可满足要求.机组型号:PWSRW600S-GL,机组标况下的额定制热量为160KW.
3
)冬夏季地下换热量计算
可由下述公式计算:
Q2'——冬季从土壤吸收的热量,kW;
Q2——冬季设计总热负荷,kW;
COP2——设计工况下机组的供热系数(4.3)
假设冬季设计总热负荷为
152kW
根据计算可知:Q2'=152*
(
1-1
/
4.3
)
=117KW
4
)竖井埋管管长的确定
地下热交换器长度的确定除了已确定的系统布置和管材外,还需要有当地的土壤技术资料,如地下温度、传热系数等。这些因素的计算很繁琐,并且部分数据不易获得。在实际工程中,可以利用管材“换热能力”来计算管长。换热能力即单位垂直埋管深度或单位管长的换热量,一般垂直埋管为
70
~
110W/m(
井深
)
,或
30~
55W/m(
管长
)
,水平埋管为
20
~
40W/m
(管长)。 以垂直埋管为例,设计时可取换热能力的下限值,即
30W/m
(管长),具体计算公式如下:
L= Q1'÷30×1000 (3)
其中 L——竖井埋管总长,m
Q1' ——冬季向土壤吸收的热量,kW
分母“30”是冬季每m管长换热量,W/m
计算得知:
L=117*1000/30=3900
米
5
)确定竖井的数量及间距
(
4
)
其中 N——竖井总数,个
L——竖井埋管总长,m
H——竖井深度,m
分母“2”是考虑到竖井内供回水埋管管长约等于竖井深度的2倍。
计算得知:N=3900/2*100=19.5
然后对计算结果进行圆整,圆整后取20个竖井。竖井间距取4.5米。
五.经济性分析:
养殖池每天
24
小时需要保持恒温,应用峰谷电价,韶关峰时电价
0.55
元
/KWh
,时间段为
7
:
00
~
21
:
00
;谷时电价
0.35
元
/KWh
,时间段为
21
:
00
~
7
:
00
。
其中:
M
表示运行费用,
Q
表示热负荷,
φ
表示燃烧值,
μ
表示燃烧效率,
c
表示单价。
①采用地源热泵养殖池恒温系统,按照峰电
14
小时,谷电
10
小时计算,冬季每天运作费用为
416.6元;
②采用电锅炉加热系统,按照峰电
14
小时,谷电
10
小时计算,冬季每天运作费用为1702.4元;
③ 采用燃油锅炉加热系统, 燃油燃烧值
9000Kcal/L,
燃烧效率
85%
,单价
4.5
元
/L,
则冬季每天运作费用为1839.2元;
④采用燃气锅炉加热系统,天然气燃烧值
8500Kcal/L,
燃烧效率
80%
,单价
2.8
元
/L,
则冬季每天运作费用为1287.4元;
六.结
论
1.
从理论和实际工程案例上,地源热泵技术在水产养殖恒温系统中完全具有可行性;
2.
采用地源热泵水产养殖技术,比传统的供热技术节能
50%
以上;经济价值巨大。
3.
地源热泵技术属于绿色生态环保技术,符合我国能源可持续发展的战略,值得推广。
由芬尼克兹专家提供