广东韶关某南美白对虾养殖场建在大棚室内,养殖水域面积为 1000 平米( 50×20),水深约3米。南美白对虾的生长最适宜温度为26~28℃,水温低于18℃活动与进食均减弱,反应迟钝,生长缓慢。最低水温下限13℃(冻死),最高水温上线35℃。水温控制在 26℃左右时可常年产卵,孵化温度22~30℃,最适宜温度 24~ 28℃。 1) 韶关气象参数: 室外设计计算参数(见下表)

室外设计计算参数(见下表)


1 室外设计计算参数




干球温度
湿球温度
相对湿度
%
室外平均风速( m/s
大气压力
bar
夏季
35.4
27
75
1.5
997.1
2 冬季室外设计计算参数




采暖计算温度 /
空调计算温度 /
相对湿度
%
室外平均风速( m/s
大气压力
KPa
冬季
4
2
72
3.2
1013.8

由于夏季池水温度比环境温度低, 不存在或者少量存在蒸发热损失;而冬季池水温度比环境温度高,具有比较大的蒸发热损失,因此,系统仅用于冬季及过渡季节的池水保温。
2 )计算选型说明

冬季在气温最低 2℃情况下,养殖水池表面蒸发损失的热量计算:
Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)
式中 Qx—— 泳池表面蒸发损失的热量( kJ/h );
α—— 热量换算系数, α = 4.1868 kJ /kcal ;
у—— 与养殖池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热( kcal/kg );
vf ——水面上的风速( m/s ),一般按下列规定采用:室内水池 vf = 0.2~0.5 m/s ;露天水池 vf = 2~3 m/s ;
Pb—— 与池水温相等(26℃)的饱和空气的水蒸汽分压力( mmHg );
Pq——与泳池的环境空气温度(24℃)相等的水蒸汽压力( mmHg );
A——养殖池的水表面面积( m2 );
B—— 当地的大气压力( mmHg )。
而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20% 。
查相关参数表可计算得:
Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)
=4.1868×582.3×(0.0174×0.3+0.0229)(25.2-18.5)×1000×760÷765
=2437.97×0.02812×6.7×993.46
=456319( kJ/h )=108648( kcal/h )
泳池的水表面,池底,池壁,管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的20%
Qy= Qx*0.2=108648×0.2=21730( kcal/h )
经计算得泳池平均每小时经水面蒸发和传导损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道的净化水设备损失的热量、泳池补水所需的加热量合计为108648+21730= 130378( kcal/h )=152KW。所于泳池每小时总的热损失量为152KW。
则选用一台PHNIX地源金刚即可满足要求.机组型号:PWSRW600S-GL,机组标况下的额定制热量为160KW.
3 冬夏季地下换热量计算
可由下述公式计算:


Q2'——冬季从土壤吸收的热量,kW;
Q2——冬季设计总热负荷,kW;
COP2——设计工况下机组的供热系数(4.3)
假设冬季设计总热负荷为 152kW
根据计算可知:Q2'=152* 1-1 4.3 =117KW
4 竖井埋管管长的确定
地下热交换器长度的确定除了已确定的系统布置和管材外,还需要有当地的土壤技术资料,如地下温度、传热系数等。这些因素的计算很繁琐,并且部分数据不易获得。在实际工程中,可以利用管材“换热能力”来计算管长。换热能力即单位垂直埋管深度或单位管长的换热量,一般垂直埋管为 70 110W/m( 井深 ) ,或 30~ 55W/m( 管长 ) ,水平埋管为 20 40W/m (管长)。 以垂直埋管为例,设计时可取换热能力的下限值,即 30W/m (管长),具体计算公式如下:
L= Q1'÷30×1000 (3)
其中 L——竖井埋管总长,m
Q1' ——冬季向土壤吸收的热量,kW
分母“30”是冬季每m管长换热量,W/m
计算得知: L=117*1000/30=3900
5 确定竖井的数量及间距

4
其中 N——竖井总数,个
L——竖井埋管总长,m
H——竖井深度,m
分母“2”是考虑到竖井内供回水埋管管长约等于竖井深度的2倍。
计算得知:N=3900/2*100=19.5
然后对计算结果进行圆整,圆整后取20个竖井。竖井间距取4.5米。
五.经济性分析:
养殖池每天 24 小时需要保持恒温,应用峰谷电价,韶关峰时电价 0.55 /KWh ,时间段为 7 00 21 00 ;谷时电价 0.35 /KWh ,时间段为 21 00 7 00

其中: M 表示运行费用, Q 表示热负荷, φ 表示燃烧值, μ 表示燃烧效率, c 表示单价。
①采用地源热泵养殖池恒温系统,按照峰电 14 小时,谷电 10 小时计算,冬季每天运作费用为
416.6元;
②采用电锅炉加热系统,按照峰电 14 小时,谷电 10 小时计算,冬季每天运作费用为1702.4元;
③ 采用燃油锅炉加热系统, 燃油燃烧值 9000Kcal/L, 燃烧效率 85% ,单价 4.5 /L, 则冬季每天运作费用为1839.2元;
④采用燃气锅炉加热系统,天然气燃烧值 8500Kcal/L, 燃烧效率 80% ,单价 2.8 /L, 则冬季每天运作费用为1287.4元;

六.结
1. 从理论和实际工程案例上,地源热泵技术在水产养殖恒温系统中完全具有可行性;
2. 采用地源热泵水产养殖技术,比传统的供热技术节能 50% 以上;经济价值巨大。
3. 地源热泵技术属于绿色生态环保技术,符合我国能源可持续发展的战略,值得推广。

由芬尼克兹专家提供



免费打赏
startqing
2013年10月25日 14:03:12
2楼
多谢分享,学习ing
回复
sunfengfeng2002
2013年10月28日 08:56:41
3楼
初期投入较大
回复
ljbb1789
2013年10月28日 11:33:09
4楼
土壤换热能力没有通过实验获得也罢,但是否应该对从土壤中吸收热量、地埋管间距、土壤温度自然恢复几个方面进行考虑
回复
wangyinuantong2013
2013年10月28日 21:31:16
5楼
地域要求严格,计算过于简单,考虑因素太少吧
回复
suncher01
2013年10月28日 23:08:52
6楼
“一般垂直埋管为70~110W/m(井深)”这好像是伪命题,没有这个数,夏季能到70w/m已经不错了,冬季一般也就45,你这种整个冬季仅采暖连续运行的地源热泵系统,在4.5m间距、单u形式的情况下井深取热量能不能到40都是个问题,还想冲30*2的60,有点太猛了,除非当地地下水径流非常充沛,做过相关热物性实验分析。
回复
低碳达人刘远辉
2013年10月29日 09:07:50
7楼
suncher01 发表于 2013-10-28 23:08 “一般垂直埋管为70~110W/m(井深)”这好像是伪命题,没有这个数,夏季能到70w/m已经不错了,冬季一般也就4 …果然是专家
回复
paidbjs
2013年10月29日 09:46:25
8楼
描述看似很多,其实很笼统,很多细节都没有展示出来,不能形成参考案例。
回复
lalalee1121
2013年10月29日 16:10:42
9楼
谢谢楼主分享 ~感谢
回复

相关推荐