关于基础梁纵向钢筋搭接问题
drogber
drogber Lv.4
2013年10月24日 20:44:17
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 drogber 于 2013-10-24 20:45 编辑 新手一个,请教一下各位,关于基础梁上部贯通筋的搭接范围,是在跨中搭接还是在支座附近1/3处搭接??规范说了框架梁的搭接就是这样,但网上很多人说基础梁与框架梁受力相反,所以搭接范围也相反??请问是哪个对?我现场这里是桩承台基础结构形式,梁底标高平承台面标高,承台独立浇筑,梁和柱头一起浇。还有是不是梁的钢筋锚入柱子内直角弯钩部分是不是必须要15d??现场有些弯钩只有20cm左右,底筋都是22或者25厘的。

本帖最后由 drogber 于 2013-10-24 20:45 编辑


新手一个,请教一下各位,关于基础梁上部贯通筋的搭接范围,是在跨中搭接还是在支座附近1/3处搭接??规范说了框架梁的搭接就是这样,但网上很多人说基础梁与框架梁受力相反,所以搭接范围也相反??请问是哪个对?我现场这里是桩承台基础结构形式,梁底标高平承台面标高,承台独立浇筑,梁和柱头一起浇。还有是不是梁的钢筋锚入柱子内直角弯钩部分是不是必须要15d??现场有些弯钩只有20cm左右,底筋都是22或者25厘的。
QQ图片20131024204328.jpg QQ图片20131024204341.jpg

QQ图片20131024204328.jpg


QQ图片20131024204341.jpg

cardina
2013年10月25日 13:54:18
2楼
基础梁与框架梁应该相反
框架梁上部钢筋连接区域在跨中1/3范围内,基础梁上部钢筋连接区域在支座附近1/4范围内
回复
drogber
2013年10月25日 14:39:17
3楼
cardina 发表于 2013-10-25 13:54 基础梁与框架梁应该相反框架梁上部钢筋连接区域在跨中1/3范围内,基础梁上部钢筋连接区域在支座附近1/4范 …我看了规范了,那个叫地下框架梁··
回复
山连千岭
2013年10月25日 14:49:44
4楼
记得有图集 啊
回复
小工一枚
2013年11月01日 06:52:57
5楼
直锚不够长度就必须伸到柱筋内侧并弯锚15d
回复

相关推荐

APP内打开