本帖最后由 xingcanokok 于 2013-10-24 19:35 编辑 请教各位大侠,图中中间的次梁悬挑出去(悬挑4米多),可以作为挑梁来支撑最上侧的边梁吗?还是和最上面的边梁做等截面,共同受力?不胜感激!
本帖最后由 xingcanokok 于 2013-10-24 19:35 编辑
请教各位大侠,图中中间的次梁悬挑出去(悬挑4米多),可以作为挑梁来支撑最上侧的边梁吗?还是和最上面的边梁做等截面,共同受力?
不胜感激!
2楼
主梁你都敢悬挑4m都非常了不得了,次梁你还敢悬挑!
回复
3楼
4米有点太大胃!!!
回复
4楼
可以
荷载算清楚,内力、配筋、挠度、裂缝算清楚,4米悬挑可以做
回复
5楼
4米可以做,就是这根次梁要做的很大,配筋也会比较大,和他拉通的里面的梁要控制配筋率也做不小,支持他的主梁也得做很大,荷载不是很大的话可以把他当做支持在封口梁上的次梁!
回复
6楼
不错不错 楼主辛苦了 好东西 学习学习
回复
7楼
只要荷载算清楚,内力、配筋、挠度、裂缝算清楚,4米悬挑可以做。
回复
8楼
悬挑4米没问题,次梁最好别作为悬挑
回复
9楼
谢谢各位指导!总工决定悬挑次梁和边梁做等高,箍筋加密,加大上部筋,共同受力,这样感觉比较保险。
回复
10楼
四米的悬挑没有问题。只要各方面都算清楚,悬臂梁咋留有较大的富裕度就行了。至于次梁,建议不要悬挑出去。
回复
11楼
可以
荷载算清楚,内力、配筋、挠度、裂缝算清楚,4米悬挑可以做
回复