广厦CAD建模,一直都出错,求助求助!!
renwoxiaosa
2013年10月23日 22:28:13
来自于广厦结构
只看楼主

第1结构层68号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋第3结构层97号梁裂缝大于0.3mm!第3结构层97号梁挠度大于Lo/300!第4结构层97号梁挠度大于Lo/300!其中梁挠度不管我怎么改截面都还是一样,750*250试过都不行,是还不够大还是哪里有问题?求大神解答还有就是第一行的比值<0.3不知道要怎么修改,求大神知道下面附上文件:

第1结构层68号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋第3结构层97号梁裂缝大于0.3mm!
第3结构层97号梁挠度大于Lo/300!
第4结构层97号梁挠度大于Lo/300!

其中梁挠度不管我怎么改截面都还是一样,750*250试过都不行,是还不够大还是哪里有问题?求大神解答

还有就是第一行的比值<0.3不知道要怎么修改,

求大神知道

下面附上文件:
96a4436e40d304a51b0a.zip
8.0 MB
立即下载
免费打赏
ys-007
2013年10月24日 00:05:04
2楼
梁750*250截面应开为250*750尺寸?
回复
蝶之过
2013年10月24日 10:54:58
3楼
适当再加高点梁截面,一般能行。
回复
renwoxiaosa
2013年10月24日 15:48:09
4楼
laofuzi0429 发表于 2013-10-24 10:54 适当再加高点梁截面,一般能行。我把它改成450*850的截面就过了,
回复
蝶之过
2013年10月24日 19:30:49
5楼
下了文件看了下指标,位移太刚了,周期不满足要求,走廊的梁截面怎么突然改成200了。先把这些指标调整好,再论上面的问题才有意义。
回复
renwoxiaosa
2013年10月25日 15:01:40
6楼
laofuzi0429 发表于 2013-10-24 19:30 下了文件看了下指标,位移太刚了,周期不满足要求,走廊的梁截面怎么突然改成200了。先把这些指标调整好,再 …建模的时候没有注意到,,现在改了,也过了,谢谢了:lol