这样接地有问题吗?
zsb816816
zsb816816 Lv.2
2013年10月23日 18:59:45
来自于防雷减灾
只看楼主

请问这样的接地有问题吗?

请问这样的接地有问题吗?

clip_image002.jpg

免费打赏
zsb816816
2013年10月23日 19:02:31
2楼
还是这样的可以?一个工地两种做法!
回复
电气工程狮
2013年10月24日 09:56:23
3楼
个人感觉下面的比较合适,两条扁钢交叉可以减小接地电阻
回复
混在电气
2013年10月27日 20:40:20
4楼
一个柱上为什么要做四个方向的接地线?
回复
wrx__2007
2013年10月27日 21:08:55
5楼
接地扁钢应该与立柱内至少两根不小于Φ16的主筋相连接,切扁钢按要求应该立放,易于散流。
回复
哪个
2013年12月25日 18:51:07
6楼
2种安装都可以,只要焊接符合要求就成
回复
hbliuwei123
2014年01月03日 14:17:27
7楼
2种安装都可以,只要焊接符合要求就成
回复
tan213
2014年01月03日 15:16:30
8楼
看着下边的比较好
回复
bloodwzd
2014年01月06日 13:46:25
9楼
钱多 烧得慌
回复
青晓泽
2014年01月10日 14:46:38
10楼
不懂,哪有比较全的资料,最好图文搭配的
回复
zhy8340
2017年10月16日 13:43:05
11楼
谢谢楼主们分享
回复