2楼
当断路器下发生短路时,可能产生的最大短路电流需要断路器分断,断路器在设计时确定了最大分断电流,也就是极限分断能力!
回复
3楼
一般分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics(很多微断不分),假如Icu=60KA,那么当线路中发生60KA的故障电流,断路器可以安全切断电路,而不发生触头熔接、爆炸等异常状况。注意做过极限分断的断路器不允许再用(往往失效了),必须更换。而如果Ics=60KA,分断该电流后,断路器允许合闸再使用,但应急后也须更换。
回复
4楼
学习:):):):)
回复
5楼
我爱拼搏 发表于 2013-10-23 17:18 一般分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics(很多微断不分),假如Icu=60KA,那么当线路中发生60KA的故障电 …怎么知道是极限分断还是运行分断跳的闸呢?
回复
6楼
版主威武~~~
回复
7楼
就是短路时能够切断的能力
回复
8楼
版主说得很好,我爱拼搏,老弟是补充知识,2人意见和一起,你们是无敌的。:lol
回复
9楼
有学到很多知识,感谢前辈的帮助!
回复