“疑难杂症 ”—— 空调为何室内机滴水不断?
tangseng00
tangseng00 Lv.8
2013年10月23日 13:28:02
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 小小子 于 2013-10-23 13:34 编辑 在家用空调时下普及率如此高的情况下,空调使用故障也频频发生。据相关数据统计,除了恼人的噪音,空调室内机漏水,成为第二大困扰消费者的疑难杂症。其实,空调室内机滴出的水,就是空调的冷凝水,那么空调又究竟为何会漏水? 小伙伴们,你们知道吗? 让我们一起讨论下吧。。。 对于维修人员来说,这种问题处理起来很麻烦。机组本身各项指标并无明显异常(制冷效果也可以),但偶尔的冷凝水又不像排水管堵塞那样明显直观而且好处理。

本帖最后由 小小子 于 2013-10-23 13:34 编辑

在家用空调时下普及率如此高的情况下,空调使用故障也频频发生。据相关数据统计,除了恼人的噪音,空调室内机漏水,成为第二大困扰消费者的疑难杂症。其实,空调室内机滴出的水,就是空调的冷凝水,那么空调又究竟为何会漏水?

小伙伴们,你们知道吗? 让我们一起讨论下吧。。。



63d0f703918fa0ec5d3588e7279759ee3c6ddb6e.jpg

对于维修人员来说,这种问题处理起来很麻烦。机组本身各项指标并无明显异常(制冷效果也可以),但偶尔的冷凝水又不像排水管堵塞那样明显直观而且好处理。


14300000995600128914187906372.jpg


一般家用机的凝露滴水有几种

内机外壳某处凝露,这种问题要么是蒸发器与外壳有直接相接触的地方或保温隔离的一些衬垫失效(也就是形成冷桥),这种主要是装配或内机内部结构设计时没有注意这方面问题

风口导流叶片结露,这种情况主要是室内湿度过高,内机风速过小,蒸发压力偏低(这三种情况有可能导致出风带雾),另外,有些机组设计时的蒸发压力(送风温度)就较低,那么导流叶片的材料或表面处理就有讲究(或者用植绒,或者表面磨砂,这样就比光滑表面更不易结露)

风口有小水滴吹出,这种情况可能是翅片表面的亲水膜处理不到位,或者内机翅片较脏,使翅片对凝结水滴的亲水效果下降(水滴不易化开流下),而是在翅片之间搭桥。

另外,内机气流组织设计考虑不全或机组污脏部分翅片被堵,或蒸发器下部与水槽接近的部位设计不良等等原因导致翅片局部风速过大。

fc1f4134970a304ea7b0a61bd0c8a786c8175c44.jpg


这两个条件结合,就会导致 翅片间搭桥的凝结水被气流带离并吹出

另一种有小水滴吹出的情况 是机组内部背板因湿度高蒸发温度低而结露(内部背板结露)

还有一种有小水滴吹出的情况 多见于后来比较新式的内机(区别于老式的内机蒸发器是直板的形式,新式蒸发器是多段式的),有部分蒸发器是在贯流风叶的上部或斜后部的(这种形式的机组对翅片亲水处理的要求更高)。 在这种形式的内机中,内机组内部背后也有凝结水槽,如果背后小水槽脏堵排水不畅那么溢出的水会被气流从风口吹出来。

亲们,有什么需要补充的吗?欢迎发言参与哦。。 20120623192943926.gif




2013年10月25日 11:30:52
18楼
空气含湿量过大,自然回露水!
回复
wy100912
2013年10月25日 14:17:54
19楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
tangseng00
2013年10月25日 15:09:24
20楼
miufeilong 发表于 2013-10-24 21:12 蒸发器与外壳有直接相接触的地方或保温隔离的一些衬垫失效这个比较重要恩恩,帖子中有提到的
回复
zln186
2013年10月25日 15:32:28
23楼
我们家壁挂的空调移机了之后发现漏水,不过夏天刚过,也没去找原因,只好明年了。
回复
tangseng00
2013年10月25日 15:52:25
24楼
zln186 发表于 2013-10-25 15:32 我们家壁挂的空调移机了之后发现漏水,不过夏天刚过,也没去找原因,只好明年了。 以下几种你排查排查: 1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。  2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。  3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。  4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。  5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。  6、热交换器滴水:
回复
jingjing511
2013年10月26日 10:55:07
25楼
长经验了 谢谢楼主啊
回复
lht316581121
2013年10月26日 11:15:29
26楼
主要还是冷凝水收集,安装坡度,冷凝水溢出的现象。。
回复
tangseng00
2013年10月26日 14:24:16
27楼
jingjing511 发表于 2013-10-26 10:55 长经验了 谢谢楼主啊不客气,亲,有什么好经验及时分享