十八层以上高层剪刀梯的问题
青岛匠人
青岛匠人 Lv.15
2013年10月23日 09:01:59
只看楼主

十八层以上高层设置剪刀梯时,两部应该都是防烟楼梯间,各自需要前室,而且消防电梯也需要设置前室,我们这边消防局不同意三个前室共用,有没有具体的规范依据,请问一下,各地都是怎么界定这个问题的

十八层以上高层设置剪刀梯时,两部应该都是防烟楼梯间,各自需要前室,而且消防电梯也需要设置前室,我们这边消防局不同意三个前室共用,有没有具体的规范依据,请问一下,各地都是怎么界定这个问题的
免费打赏
xiegh2
2014年02月22日 11:47:01
12楼
谢谢楼主分享提供。
回复
ljx1984
2014年02月26日 16:37:30
13楼
可以一个做合用,一个做防烟前室
回复
fishbinbin
2014年02月27日 09:28:05
14楼
有些地方不允许三合一前室,这个也是有道理的,因为另外一个楼梯的前室是通过其中一个前室穿越而达到另外一个前室,没有实际意义,顾二合一前室10平米为宜
回复
guowenqi05
2014年02月28日 10:07:12
15楼
做两个前室做合适
回复
chentao198531330
2014年04月25日 17:55:24
16楼
高规图示说的很清楚 禁止3合1的前室
回复
富强168
2014年05月25日 12:53:26
17楼
做两个前室做合适
回复
kbao28
2014年05月25日 22:08:31
18楼
多谢交流,学习

回复
zxl6788
2014年11月18日 20:10:50
19楼
3合一前室建筑规范没明确说明,但全国各地消防审查部门早已形成统一意见,不允许做3合一。已经是约定俗成的东西。除非你想到消防大队听哈喷。
回复
fenghaorat123
2014年11月18日 21:06:05
20楼
学习学习学习
回复
老宋北方工大
2014年11月20日 07:33:50
21楼
同意以上言论 我见过的也是这样
回复

相关推荐

APP内打开