十八层以上高层剪刀梯的问题
青岛匠人
青岛匠人 Lv.15
2013年10月23日 09:01:59
只看楼主

十八层以上高层设置剪刀梯时,两部应该都是防烟楼梯间,各自需要前室,而且消防电梯也需要设置前室,我们这边消防局不同意三个前室共用,有没有具体的规范依据,请问一下,各地都是怎么界定这个问题的

十八层以上高层设置剪刀梯时,两部应该都是防烟楼梯间,各自需要前室,而且消防电梯也需要设置前室,我们这边消防局不同意三个前室共用,有没有具体的规范依据,请问一下,各地都是怎么界定这个问题的
免费打赏
op405677174
2013年10月23日 10:10:23
2楼
三个前室肯定不能合用,那相当于防烟楼梯的两个前室合用了。你可以把消防电梯前室和防烟楼梯其中一个前室合用,面积大于10平方(居建),共两个前室
回复
shdiqi
2013年10月23日 10:26:19
3楼
同意以上言论 我见过的也是这样
回复
jwwlkj2013
2013年10月23日 11:45:10
4楼
都是这样、
回复
heting1111
2013年10月23日 12:04:29
5楼
前室不能共用 面积也要满足规范。
回复
yuanlilandscape
2013年10月23日 14:31:44
6楼
高规:
6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
回复
menmen1024
2013年10月28日 21:15:58
7楼
都是这样、
回复
背后的镜子
2013年10月28日 21:44:02
8楼
都是这样不能的。。。
回复
ahch2008
2013年10月29日 09:20:40
9楼
当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
回复
qiqicwm007
2013年12月23日 16:35:36
10楼
感谢
回复
tdld
2013年12月23日 17:05:19
11楼
6楼对啊,可以啊,只要满足要求就行了,加机械排烟
回复