弱电竖井可否不开门(仅一层)
kkndsjk
kkndsjk Lv.2
2004年11月20日 00:38:19
只看楼主

兄弟手头有个单体,需做综合布线,有线电视,闭路监控,六层,层高4M,每层综合布线约60个信息点,有地下室,地下室内设弱电小间,6M,(旁边另有调度中心里边包括消防控制室兼弱电机房,35M)弱电井道在弱电小室旁边,靠近外立面,弱电建筑预留弱电井道1.5MX1.0M,问题出现在首层,由于原本弱电井道开门处调整为地下车库出入口,故原门取消,另外三个立面两个为外立面,一面为楼梯间(兼为消防通道)开门不是很合适,不知道可否取消首层井道的门,望指教,谢谢。

兄弟手头有个单体,需做综合布线,有线电视,闭路监控,六层,层高4M,每层综合布线约60个信息点,有地下室,地下室内设弱电小间,6M,(旁边另有调度中心里边包括消防控制室兼弱电机房,35M)弱电井道在弱电小室旁边,靠近外立面,弱电建筑预留弱电井道1.5MX1.0M,问题出现在首层,由于原本弱电井道开门处调整为地下车库出入口,故原门取消,另外三个立面两个为外立面,一面为楼梯间(兼为消防通道)开门不是很合适,不知道可否取消首层井道的门,望指教,谢谢。
免费打赏
lengbing
2004年11月20日 00:44:25
2楼
除非没有设备交接箱,只是线路通过。就可以不开门。
回复
libing71
2004年11月23日 16:56:28
3楼
有没有设备?
回复
xmznt
2004年11月23日 20:03:39
4楼
不影响施工可取消首层井道的门!
回复
kkndsjk
2004年11月24日 14:24:34
5楼
设备可以放到地下室或者二层,问题是一定会有水平桥架
回复
ttt001
2004年11月29日 09:04:30
6楼
应开门,使用防火门。
回复
luozi8250
2004年11月30日 09:24:32
7楼


没有设备,没有大的接头,一旦出现问题,不需要进去检修,就可以不开门。
不过,觉得你这个悬!
可以把首层的设备调整到地下层或二层,再返线下来。首层仅仅过线
回复
luozi8250
2004年12月04日 12:34:09
8楼
楼主,最后怎么解决的?
回复
kkndsjk
2004年12月06日 10:33:57
9楼
最后的解决方法是建筑房间调整,整个都变了,弱电间也变了。。。。。。