本帖最后由 爱生活 于 2013-10-22 16:04 编辑 进入冬季,随着气温越来越低,很多厂家购置的冷水机组和制冷设备都停止使用了。冬季在设备不使用的时候建议做一次大的保养,为的是第二年夏天使用的更加稳定,高效。除了必要的保养意外,还有一个重要的操作需要做,那就是对冷水机/中央空调进行放水处理。 由溶液性质可知,当溶液的浓度过浓或温度过低时,溶液就会产生结晶,堵塞管道,破坏机组的正常运行。在操作中要经常检查防晶管的发热情况,判断机组性能的下降是否由于结晶引起。有些情况比较严重的把铜管或者其他的换热管冻裂,造成氟利昂和冷冻机混合,如果系统继续运行可能水和制冷剂一起进入压缩机,造成压缩机液击,并将压缩机损坏。
进入冬季,随着气温越来越低,很多厂家购置的冷水机组和制冷设备都停止使用了。机组在运转初期,溶液中所含的铬酸锂因生成保护膜会逐渐下降。当铬酸锂的含量低于0.1%时,应添加到0.1%~0.2%。溶液的PH值应保持在9.5~10.3之间。PH值过高,可用氢溴酸(BHr)调整;PH值过低,可以用氢氧化锂(LiOH)调整。调整时应把}tBr或LioH稀释,通过取样阀慢慢加入。溶液在机内含有空气,即使是极微量,也会促使化学反应,引起机器的腐蚀,并使溶液的碱度增大,因此制冷机运行一段时间后,应取样分析溶液的PH值以及铁、铜、氯离子等杂质的含量。
目前运转的机器一般都在溶液中加入辛醇,而在机组运转较长时间后,由于启用真空泵,辛醇会随同机内的不凝性气体被排出机外,使辛醇量减少,影响机组的性能,因此当制冷量下降时,应酌情添加辛醇。
冷却水、冷媒水的水质必须符合制冷机组技术条件中对水质管理的要求。水质差,容易在传热管内形成水垢,影响机组的传热性能,因此对水质也应做定期检查。
所以在冬季不需要开机时,必须把冷却水、冷媒水全部放净,以防止冻结。系统是否放水,要看情况。如果可能使水温低于零度的,那么安全起见就要放水。但放水后管道接触空气容易产生锈蚀(当然要看管道材质情况)。现在的主机只要不是负压机组一般采用R134制冷剂的话,停机也不必采取什么特殊的措施。切断主动力电源就可以了(夏季开机前注意先让控制回路得电,让冷冻油充分加温)。正常操作时,将冷却水、冷媒水、油冷水全部放掉 ,如果条件允许,放完水后灌注氮气。