以下这是一张卫生间现场施工整体施工大样图:看原理这张图很容易看懂,但是涉及到钢筋技术就疑惑了,楼板钢筋分为底层+面层,从此图并未看出到底是底层钢筋以60*60mm的点焊还是面层钢筋点焊,以及涉及到的4周圈梁用圆钢跨接形成环路也未说明是底层钢筋还是面层钢筋,再以及引出的到局部等电位LEB箱的圆钢与钢筋焊接是底层钢筋还是面层钢筋。。还有以下这张图,不知道是在解说什么,对照上面的整体施工大样图哪个部位是分解为下面这张图,因为涉及面筋的焊接。
以下这是一张卫生间现场施工整体施工大样图:
看原理这张图很容易看懂,但是涉及到钢筋技术就疑惑了,楼板钢筋分为底层+面层,从此图并未看出到底是底层钢筋以60*60mm的点焊还是面层钢筋点焊,以及涉及到的4周圈梁用圆钢跨接形成环路也未说明是底层钢筋还是面层钢筋,再以及引出的到局部等电位LEB箱的圆钢与钢筋焊接是底层钢筋还是面层钢筋。。
还有以下这张图,不知道是在解说什么,对照上面的整体施工大样图哪个部位是分解为下面这张图,因为涉及面筋的焊接。
2楼
根据我的理解 焊那个筋 都可以,等电位本来就是一个整体。
所以肯定是怎么方便怎么来嘛!!:lol
回复
3楼
所以肯定是怎么方便怎么来嘛!!
回复
4楼
回复
5楼
楼主有心,那几张图是从哪里找来的?!
回复
6楼
muyuyao 发表于 2013-10-23 15:21 楼主有心,那几张图是从哪里找来的?!此图是从某杂志上得来的。对局部等电位分析的挺好的。
回复
7楼
linmiaojing 发表于 2013-10-23 17:00 此图是从某杂志上得来的。对局部等电位分析的挺好的。如有可能,请将该杂志上的本论文拍照上传在本帖内!
回复
8楼
钢筋也可铁丝绑扎、螺纹连接也可,都可做电气连接,当然焊接更好。
有高差的地方可以钢筋搭接焊接。
而且混凝土也是导电的,只是没有钢筋的导电性能好。
回复
9楼
onlydia 发表于 2013-10-24 13:19 钢筋也可铁丝绑扎、螺纹连接也可,都可做电气连接,当然焊接更好。有高差的地方可以钢筋搭接焊接。而且 …1:准备来说混凝土是半导体,干燥的混凝土是电的不良导体,电阻率较大,但是混凝土在施工过程中,硅酸盐与水形成导电性的盐基性溶液而且加入了较多的水分,成型后结构中密布着很多大大小小的毛细孔洞,因此会储存一些水分,浴室是潮湿场所,其中的水分、湿气通过毛细管作用吸入混凝土中,使混凝土总是保持一定湿度。这时混凝土成了较好的导电物质。2:需要点焊连接,不能绑扎。因为局部等电位保护的是低于12V的危险电压,这么低的电压在浴室内可致人死亡,却无法使钢筋焊通。假如是防雷绑扎是可行的,雷电流本身就可以把绑在一起的钢筋焊接起来如点焊一样。
回复
10楼
muyuyao 发表于 2013-10-24 10:55 如有可能,请将该杂志上的本论文拍照上传在本帖内!4776132
回复
11楼