中央空调结露滴水,加除湿装置可以解决嘛??

中央空调结露滴水,加除湿装置可以解决嘛??
荣昌制冷
2013年10月22日 10:07:09
2楼
这个只能把保温隔热做好,排水管保持通畅。
回复
zhongwenxunshen
2013年10月22日 10:11:33
3楼
在哪结露啊?加除湿从定性上来讲一定能解决。
回复
wwodemingzi2013
2013年10月22日 11:46:16
4楼
zhongwenxunshen 发表于 2013-10-22 10:11 在哪结露啊?加除湿从定性上来讲一定能解决。冷冻水管结露~
回复
xuwenbin98
2013年10月23日 15:57:30
5楼
冷冻水管结露,一般是冷冻水温过低、空气太潮湿、保温没做好或是保温厚度不够。
回复
草原白狼
2013年10月23日 17:00:28
6楼
除湿所付出的代价会很高,把保温做好就行了!
回复
adingkgb
2013年10月24日 11:39:11
7楼
冷冻水管结露,主要是保温材质,厚度,工艺问题。
另外,结露区域周边的环境湿度是否存在异常偏高的情况?比如与室外相同,温差过大存在内外热湿交换?
回复
wwodemingzi2013
2013年10月24日 14:33:44
8楼
adingkgb 发表于 2013-10-24 11:39 冷冻水管结露,主要是保温材质,厚度,工艺问题。另外,结露区域周边的环境湿度是否存在异常偏高的情况? …办公楼中的中央空调,办公室中的人不多 ,湿度不会偏高,按供7回12结露,现在只能供10回12,起不到作用 很热
回复