一个建筑物,引入二路电源,如何分配消防电源与正常照明电源?
linyingkun
linyingkun Lv.5
2013年10月21日 16:39:02
来自于照明工程
只看楼主

一个单体建筑物,从外面低压配电室引来二路电源供电,建筑物内消防用电负荷为二级,怎么配电能做到既能供消防负荷实现未端切换电源,又能供照明电箱电源?

一个单体建筑物,从外面低压配电室引来二路电源供电,建筑物内消防用电负荷为二级,怎么配电能做到既能供消防负荷实现未端切换电源,又能供照明电箱电源?
免费打赏
mingyue198732
2013年10月21日 17:12:55
2楼
楼主的提问让人们觉得不知道该从何回答,你问的是不是你做的工程里有的用电设备需要做到末端切换?有的功能房间需要二级负荷的照明?
回复
linyingkun
2013年10月22日 10:03:32
3楼
本帖最后由 linyingkun 于 2013-10-22 10:04 编辑

我的意思是一个单体建筑内,有消防负荷和正常照明负荷。消防负荷做双电源未端切换箱,照明用电做一个照明箱,进入单体的电源只有二个回路,那么这二个回路接到消防切换箱去了,照明用电该怎么接?从切换箱里引一回路开关带分励脱扣,还是应该另引一路电源进来?按《建筑设计防火规范》11.1.4消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。这条的理解,是不是一个单体建筑如果有消防用电和非消防用电时,就得需要三路电源才能满足要求?
回复
yangpeng2013yang
2013年10月22日 10:20:57
4楼
两路可以啊,专用供电回路是说从配电断路器直接消防用电设备
1路进线——总配电断路器——照明+消防配电
2路进线——总配电断路器——消防配电
单体建筑外配电室是几级配电了,上面方案是允许的吧
回复
jgh_123321_jgh
2013年10月22日 11:08:11
5楼
学习了,学习了
回复
linyingkun
2013年10月22日 11:15:26
6楼
yangpeng2013yan 发表于 2013-10-22 10:20 两路可以啊,专用供电回路是说从配电断路器直接消防用电设备1路进线——总配电断路器——照明+消防配电 …感谢!是我理解错了,我一直以为是从电源专供。原来是从未级电箱出线断路器至消防用电设备这一段是专供。
回复
linyingkun
2013年10月22日 11:23:35
7楼
还有一个问题,
1路进线——消防配电未端切换箱
——照明配电箱。
2路进线——消防配电未端切换箱

如果照明配电箱从双电源切换箱出线断路器引出,这样照明回路也能享受到双电源的待遇,是否会违规?
回复
yangpeng2013yang
2013年10月22日 13:06:28
8楼
你这个叫双回路不是双电源
双电源是来自不同电力系统
回复
linyingkun
2013年10月24日 09:47:38
9楼
嗯,是双回路供电。
回复
liu8661497
2013年11月15日 09:08:26
10楼
了解了,谢谢楼主的分享啊。