本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-21 16:14 编辑  从许多新闻和从众多工程案例来看,在北方冬季,大型空调冻结现象很普通,尤其是大型商场、大型制造企业、宾馆等场所所使用的大型中央空调。下面我们就结合实例来阐述下,中央空调机组东西如何防冻:  1、某商业银行办公大楼,安装两台PASRW300S-U-V 风冷冷热水模块机组,元旦放假后重新启动主机不能开机,经检查此工地存在以下故障:

本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-21 16:14 编辑

 从许多新闻和从众多工程案例来看,在北方冬季,大型空调冻结现象很普通,尤其是大型商场、大型制造企业、宾馆等场所所使用的大型中央空调。下面我们就结合实例来阐述下,中央空调机组东西如何防冻:
 
1、某商业银行办公大楼,安装两台PASRW300S-U-V 风冷冷热水模块机组,元旦放假后重新启动主机不能开机,经检查此工地存在以下故障:

放假期间工程部关闭主机电源,主机防冻程序不可运行,导致管路水系统结冰
主机和泵分别单独开启,主机防冻程序不可运行,管路结冰。
主机防冻程序不可运行,导致管路水系统结冰,热交换器冻裂漏R22。

2、对策:A:必须保证机组及水泵是在正常的通电状态

B:机组和外置水泵必须是在联动的状态,机组才能有效完成冬季防冻。
当2℃<进水温度≤4℃和 环境温度≤0℃,进入一级防冻状态,机组自动开启运转水泵模式;(流动的水不结冰)
当进水温度≤2℃和环境温度≤0℃进入二级防冻状态,机组自动开机运转制热模式;直到进水温度≥15℃或环境温度>1℃恢复,退出防冻过程;


寒冷地区加防冻液参照表


QQ截图20131021154827.jpg

QQ截图20131021154841.jpg


1、寒冷地区必须在冷冻水系统中必须添加乙二醇防冻液;

2、地源热泵地埋管及冷冻水系统中必须添加防冻液;

3、 约占水系统比例的20%左右。

延伸阅读


省电秘笈之——中央空调该如何省电?
http://bbs.co188.com/thread-8765656-1-1.html

是什么引发中央空调的“漏洞”,造成能源的浪费呢?
http://bbs.co188.com/thread-8760194-1-1.html

【空调机组冷凝水滴漏】是不是很厌烦?那么该如和解决呢??
http://bbs.co188.com/thread-8764965-1-1.html







QQ截图20131021154827.jpg


QQ截图20131021154841.jpg

免费打赏
zhut0515
2013年10月21日 16:15:26
2楼
滋润了我们 土木币那
回复
david200901050
2013年10月22日 11:00:51
3楼
很好的资料;谢谢
回复
zhanglalamm
2013年10月22日 12:41:52
4楼
很好的资料
回复
zhengwei096
2013年10月22日 13:02:23
5楼
很好的资料
回复
xiongchaowow
2013年10月22日 15:45:16
6楼
呵呵 暖通有前途了
回复
qinluo007
2013年10月22日 17:03:13
7楼
学习了,谢谢
回复
刑天将军
2013年10月22日 18:14:49
8楼
很好的资料;谢谢
回复
lc5687
2013年10月23日 13:28:30
9楼
新人路过,学习了
回复
wode0418
2013年10月23日 14:46:26
10楼
看来楼主的资料啊,我的新手之路越来越短了,出徒之日可见啊。
回复
zyj8129236
2013年10月25日 09:31:03
11楼
不错的经验,借鉴了。
回复

相关推荐

APP内打开