小房子的防雷接地问题
ykguocn
ykguocn Lv.11
2013年10月19日 22:48:42
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 ykguocn 于 2013-10-19 22:55 编辑 刚接触做设计不久,遇到一些疑问,请教各位,希望不吝赐教:一个小门卫室,4X2.5m的,按三类防雷做。 设计: 屋面采用女儿墙敷设一圈12扁钢接闪带,用四个角的柱子内2根12钢筋做引下线,不知道是否可以? 后面做人工接地极的话,按规范是要每根引下线设置断接卡?? 地梁钢筋是-0.1m(主筋是12的),不能用做接地极 (不满足规范:距离地面0.5m以下, 但是有人说也可以用??)。

本帖最后由 ykguocn 于 2013-10-19 22:55 编辑

刚接触做设计不久,遇到一些疑问,请教各位,希望不吝赐教:
一个小门卫室,4X2.5m的,按三类防雷做。
设计: 屋面采用女儿墙敷设一圈12扁钢接闪带,用四个角的柱子内2根12钢筋做引下线,不知道是否可以? 后面做人工接地极的话,按规范是要每根引下线设置断接卡??
地梁钢筋是-0.1m(主筋是12的),不能用做接地极 (不满足规范:距离地面0.5m以下, 但是有人说也可以用??)。
现在不知道该怎么做人工接地极?
规范: 当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝土基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表 规定:钢材表面积》1.89平方米
疑问:
1. 4X2.5的房子,在四周条形基础内敷设人工基础接地体,敷一圈40X4的扁钢,表面积约1.2m2.,不满足要求1.89m2 (看很多图纸都采用40X4)
1. 可否敷设2圈40X4的来满足? 或者 敷设截面积更大的扁钢来满足1.89m2? 敷设一圈接地电阻能否小于4欧?? ( 由于地方限制,不能再增加一圈环形接地极)
2, 敷设一圈40X4的扁钢,再在 四角 增打4根 L50X5X2500的角钢 与 40X4的水平扁钢焊接,是否可行??
3. 到底该怎么设计这个门卫室的防雷接地系统???

其他疑问:
4. 如果有钢筋基础,在钢筋基础下面,再敷设一圈40X4的人工接地体或者垂直接地极 有没有效果?
5.门卫室旁边,还有2根桩基,下面有水平钢筋网的基础, 不知道可否利用作为接地体??? 如果连接的话,整个门卫室的接地体不是环形,是不是不行??)



免费打赏
海夜风
2013年10月20日 03:17:45
2楼
门卫室,就按标准做法就好了,不必要搞这么复杂~
回复
ykguocn
2013年10月20日 10:19:48
3楼
海夜风 发表于 2013-10-20 03:17 门卫室,就按标准做法就好了,不必要搞这么复杂~标准做法是怎么样的呢? 大的建筑,用基础做接地极很方便,小建筑就纠结住了。另外,还是想搞清楚这些问题。
回复
benson005
2013年10月22日 09:17:42
4楼
屋顶四边都做明装接闪带,一个引下线就行了,不用四个引下线那么多,其它的按规范该怎么做就怎么设计,到时侯,在现场会做的,除非门卫室有停车场车位导引系统。
回复
无涯子
2013年10月22日 22:42:15
5楼
楼主,这么小的房子你也要按三类考虑防雷啊,一般都不考虑防雷的,只做个接地,当然接地电阻不能满足要求的话就补打人工接地体咯
回复
zhoujianghe886
2013年10月27日 21:27:37
6楼
以为这么小的建筑就不用做防雷了呢,学习了
回复
山沟沟里的ee
2014年06月27日 12:05:23
7楼
接地电阻到底应该怎么计算,谁能给出比较详细地解答呢?
回复
wbhaoya
2016年11月02日 17:35:11
8楼
去一些项目上看他们的门卫室也都没有做防雷,不过安全接地肯定要做。
回复
八百标兵
2016年12月17日 15:19:32
9楼
学习学习学习学习
回复
陕西赛普瑞电气
2016年12月19日 16:22:38
10楼
学习学习学习学习
回复