1040kW的钢化炉如何确定开关大小
redredman
redredman Lv.2
2013年10月19日 22:42:13
只看楼主

钢化炉的需要系数是多大?启动电流是否很大? 开关的In如何确定?Ir2,Ir3,Ir4各是In的多少倍?请各位大神给个详细的分析过程?

钢化炉的需要系数是多大?启动电流是否很大? 开关的In如何确定?Ir2,Ir3,Ir4各是In的多少倍?


请各位大神给个详细的分析过程?
海夜风
2013年10月20日 02:24:50
2楼
这个俺也不会,不过还是帮你顶一下~
回复
liliyongjing
2013年10月20日 08:07:14
3楼
不会呀!:L
回复
电气交流
2013年10月20日 09:32:38
4楼
没做过。
但是应该是总装机容量这么多,应该不是同时工作的,找找手册查相关的系数。
回复
redredman
2013年10月20日 11:50:09
5楼
能不能这样,取0.8系数。1040*0.8/0.38/1.732/0.9=1400 IN取2000
Ir1=0.7In t1=300s
Ir2=5In t2=0.2s
Ir3=8In
Ir4=0.4In t4=0.3s


求教
回复
redredman
2013年10月20日 20:58:36
6楼
自己顶一下,sos
回复