备自投无压无流门槛问题
lyuanjie75
Lv.3
2013年10月18日 19:10:39
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问备自投条件无压无流的门槛到底事多少,无压有的说设置60v(100V),但是继保厂家说应该为10-20v,请大家给予帮助和解释?
请问备自投条件无压无流的门槛到底事多少,无压有的说设置60v(100V),但是继保厂家说应该为10-20v,请大家给予帮助和解释?
ningdian988
2014年09月13日 19:34:41
2楼
有压定值70V,无压定值25V;无流定值是0.04IN(IN为二次额定电流)。