曝气头布置求助啊
huixiao1312
huixiao1312 Lv.11
2013年10月18日 14:08:03
来自于水处理
只看楼主

曝气头928个,曝气池5廊道式,长40m。宽17.4m怎么均匀分布啊?、求大神指教啊!!!

曝气头928个,曝气池5廊道式,长40m。宽17.4m怎么均匀分布啊?、求大神指教啊!!!
huixiao1312
2013年10月18日 14:11:52
2楼
叽叽叽叽啊
回复
曝气软管之父
2013年10月18日 16:16:21
3楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2013-10-18 16:20 编辑

可按服务面积及曝气头的出气负荷来确定。
比如曝气头负荷气量是2立方/小时,每平米需要布置2只,就按700*700间距布置。
主要还是由总气量来确定多少曝气头,再确定布置密度。
你现在已知道曝气头928只,池的面积是40*17.4=696平米。
用696平米除以928只等于0.75平米一只曝气头(密度是够稀得)。也就是说可以按0.83米*0.9米的间距布置。
不知是用于什么池,用在曝气池,曝气头的数量似乎太少了点,除非是调节池(搅拌)或者兼氧池(微气量搅拌),才会用这么少的曝气头。
是不是老板为了省钱,要不就是设计院搞错了。
如还要什么其他帮助,可以来电话021-57971889或13391251889找我林先生
回复
fuchoulianmeng
2013年10月18日 23:00:49
4楼
新手不太明白
回复
huixiao1312
2013年10月19日 09:22:26
5楼
曝气软管之父 发表于 2013-10-18 16:16 可按服务面积及曝气头的出气负荷来确定。比如曝气头负荷气量是2立方/小时,每平米需要布置2只,就按700*7 …大神,这是我师傅给我的题目。我自己设计的。。
回复
曝气软管之父
2013年10月20日 14:10:35
6楼
huixiao1312 发表于 2013-10-19 09:22 大神,这是我师傅给我的题目。我自己设计的。。假如是曝气池,每平米2只是最少的了。你再计算一下,究竟是多少气量。一般最常见的,也是最少的布置及取值,都是按(2立方/小时.只)的负荷,不能再少了。也有曝气器出气量负荷取值(0.5-1.5立方/小时.只)的,主要还是看你的工艺及污泥负荷。你曝气器取的太少了,是会出问题的。
回复
huixiao1312
2013年10月21日 08:18:33
7楼
曝气软管之父 发表于 2013-10-20 14:10 假如是曝气池,每平米2只是最少的了。你再计算一下,究竟是多少气量。一般最常见的,也是最少的布置及 …3Q very much
回复
小桥弯弯
2013年10月21日 10:21:59
8楼
楼上说的不一定完全正确的,曝气器有不同的规格,出气量也有不同,不能说都按2立方/小时.只计算。
具体的布置需要结合你的池型和曝气器的性能参数来考虑。
回复
曝气软管之父
2013年10月21日 10:43:35
9楼
我是说;一般最常见的,也是最少的布置及取值,都是按(2立方/小时.只)的负荷, 不能再少了
也有曝气器出气量负荷取值(0.5-1.5立方/小时.只)的, 主要还是看你的工艺及污泥负荷
还有就是停留时间来确定,而不是看你的池型。不管什么池型,一旦确定了曝气器数量,就必须要均布进去。不得根据池型,随意增减。
回复
huixiao1312
2013年10月21日 13:22:24
10楼
曝气软管之父 发表于 2013-10-21 10:43 我是说;一般最常见的,也是最少的布置及取值,都是按(2立方/小时.只)的负荷,不能再少了[/b …采样延时曝气,,需氧量的话师傅跟我说直接算BOD需氧量。就OK。。应该不会错啊
回复
huixiao1312
2013年10月21日 13:37:09
11楼
曝气软管之父 发表于 2013-10-21 10:43 我是说;一般最常见的,也是最少的布置及取值,都是按(2立方/小时.只)的负荷,不能再少了[/b …您说的是正确的,我重新算了下。要1290个的- -感谢赐教啊
回复

相关推荐