xiaoji1201
xiaoji1201 Lv.5
2013年10月18日 12:13:53
只看楼主

求助,现有车检线一栋层高9m,原按快速响应喷头,间距不超3000*3000布置,校对,审图和消防队都没提出异议;现施工方说超8m不能用闭式,要改用高空自动扫描水射炮。查规范,闭式系统,民用建筑和工业建筑最大8m,非高大类净空场所12m。9m高的车检线应划规哪一类?

求助,现有车检线一栋层高9m,原按快速响应喷头,间距不超3000*3000布置,校对,审图和消防队都没提出异议;现施工方说超8m不能用闭式,要改用高空自动扫描水射炮。查规范,闭式系统,民用建筑和工业建筑最大8m,非高大类净空场所12m。9m高的车检线应划规哪一类?
xieyuhangcool
2013年10月18日 17:25:42
2楼
我见过塑料仓库有高11M的用的快速响应喷头的,不知道适用你的这种情况不,求高手解答
回复
sh99899
2013年10月18日 17:51:45
3楼
应该是非仓库类高大类净空场所,但注意喷淋水量可能增大很多。高空自动扫描水射炮属于射水型,在上海肯定不能用。
回复
sh99899
2013年10月18日 17:53:27
4楼
回复
云飘飘
2013年10月19日 07:15:22
5楼
你的做法正确
回复
xiaoji1201
2013年10月19日 08:25:11
6楼


谢谢您的回复。顺便问一下,您说上海不能用,那上海假如超过12m采用什么消防设施,学习一下