SATWE软件计算结果分析 新手入门必看(一大波参数在靠近) 一、位移比 规范条文: 新高规3.4.5规定:结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
SATWE软件计算结果分析
新手入门必看(一大波参数在靠近)
一、位移比
新手入门必看(一大波参数在靠近)
一、位移比
规范条文:
新高规3.4.5规定:结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
基本概念:位移比包含两项内容
(1)楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值;
基本概念:位移比包含两项内容
(1)楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值;
(2)楼层竖向构件的最大层间位移与平均层间位移的比值;
计算位移比仅考虑墙顶,柱顶等竖向构件上节点的最大位移,不考虑其他节点的位移。位移比可以用结构刚心与质心的相对位置(偏心率)表示,二者相距较远的结构在地震作用下扭转效应较大,位移比是控制结构整体抗扭特性和平面不规则性的重要指标。
钢筋混凝土高层建筑结构的最大适用高度应区分为A
级和B
级:
A
级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑最大适用高度
结构体系
|
非抗震设计
|
抗震设防烈度
|
|||||
6
度
|
7
度
|
8度
|
9
度
|
||||
0.20g
|
0.30g
|
||||||
框架
|
70
|
60
|
50
|
40
|
35
|
-------
|
|
框架-剪力墙
|
150
|
130
|
120
|
100
|
80
|
50
|
|
剪力墙
|
全部落地剪力墙
|
150
|
140
|
120
|
100
|
80
|
60
|
部分框支剪力墙
|
130
|
120
|
100
|
80
|
50
|
不应采用
|
|
筒体
|
框架-
核心筒
|
160
|
150
|
130
|
100
|
90
|
70
|
筒中筒
|
200
|
180
|
150
|
120
|
100
|
80
|
|
板柱-剪力墙
|
110
|
80
|
70
|
55
|
40
|
不应采用
|
操作要点:位移比在
<结构位移>
(WDISP.OUT)中输出,各楼层位移比为Ratio(X)和Radio(Y)。其中,Ratio(X)=Max(X)/Ave(X)
结构位移>
位移比
不满足,简便的调整方法:
1
)程序调整:satwe
程序不能实现
2
)人工调整:只能人工调整改变结构平面布置,使结构规则,刚度均匀,减小结构刚心与
形心的偏心距:可利用程序的节点搜索功能在
satwe
的“分析结构图形和文本显示”中的“各层配筋构件编号简图”中快速找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件刚度;也可以找出位移最小的节点削弱其刚度;直到位移比满足要求。
注意事项及电算调整:
(1 )新高规5.1.5 规定,进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性,如果在结构模型中设定了弹性板或楼板开大洞,应计算两次,第一次抗震计算时选择satwe →分析与设计参数补充定义→总信息→ 对所有楼层强制采用刚性楼板假定,按规范要求的条件计算位移比,第二次应在位移比满足要求后,不选择该项,以弹性楼板假定进行配筋计算。
(1 )新高规5.1.5 规定,进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性,如果在结构模型中设定了弹性板或楼板开大洞,应计算两次,第一次抗震计算时选择satwe →分析与设计参数补充定义→总信息→ 对所有楼层强制采用刚性楼板假定,按规范要求的条件计算位移比,第二次应在位移比满足要求后,不选择该项,以弹性楼板假定进行配筋计算。
(2
)但需注意的是,对于复杂结构,如不规则的坡屋顶、体育馆看台、工业厂房、错层和越层结构,或者柱、墙不在同一标高,或者没有楼板等情况,如果采用强制刚性楼板假定,结构分析会严重失真,所以,一般这些结构都不强行进行位移比控制。
(
3
)高层建筑位移比计算应考虑偶然偏心的影响,多层建筑可以不考虑。
(4
)位移比是判断结构规则性的重要依据,对是否考虑双向地震有重要参考作用。
(5
)当楼层的最大层间位移角不大于新高规第3
.7
.3
条规定的限值的40
%时,该楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值可适当放松,但不应大于1.6
。
(6
)若位移比超过1.2
,则需要在总信息参数设置中考虑双向地震作用
;
(7
)因为高层建筑在水平力作用下,几乎都会产生扭转,故楼层最大位移一般都发生在结构单元的边角部位。