济源的zkjb-2000保护问题二次接100v
bobojuxing
Lv.2
2013年10月18日 09:54:10
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
如果不接电压互感器(把二次侧线撤下)直接接100v,显示15000(pt是固定的不可以改变),而把100v接在互感器二次侧则显示10000v。
如果不接电压互感器(把二次侧线撤下)直接接100v,显示15000(pt是固定的不可以改变),而把100v接在互感器二次侧则显示10000v。
免费打赏
青花那个瓷
2013年10月18日 13:42:04
2楼
看图,你这个PT的二次接线不对吧,这么星点和开口串起来了?:o
回复
酉雪
2013年12月09日 16:10:31
3楼
不接互感器,直接接100v电压,应该显示17300v;互感器二次线接上显示10000v,是因为互感器二次侧相电压正常为57.735v
回复