螺杆压缩机控制里的加载脉冲时间是怎么样的。
zengkeyan2000
2013年10月17日 18:30:41
来自于制冷技术
只看楼主

如题工作单位使用的螺杆水冷空调采用广州邦普的DM23C控制器,高级设置里有一项加载脉冲时间,原设置值为1秒,看论坛上说螺杆机加载猛时,容易造成回液,请使用过的大大们说说加载脉冲是什么情况,怎么工作的,谢谢。

如题工作单位使用的螺杆水冷空调采用广州邦普的DM23C控制器,高级设置里有一项加载脉冲时间,原设置值为1秒,看论坛上说螺杆机加载猛时,容易造成回液,请使用过的大大们说说加载脉冲是什么情况,怎么工作的,谢谢。
免费打赏
小花81260669
2013年10月18日 08:30:56
2楼
那要看脉冲一次会增载%多少,有的机器只有3档,3次就100%了。总之要设定到10分钟以上才能从0到100%。不然就算太快了。
回复
zengkeyan2000
2013年10月18日 21:11:54
3楼
原来是这样,谢谢你详细的解答
回复
zengkeyan2000
2013年10月18日 23:02:44
4楼










DM23C空调控制器的设置值,请大大们看看设置合理吗?谢谢
回复
lq524767408
2013年11月27日 14:51:28
5楼
这个 出厂调好了 就不要乱改吧
回复

相关推荐