在地暖分室温控系统中,一个房间有几个回路组成,应该设置几个温控器么?如果只设置一个温控器,那一个温控器能够同时控制多个回路的电热执行器(相同型号的电热执行器)么?应该怎么连接?直接把几个电热执行器并联起来可以么?还是需要增加什么部件?望高手不吝赐教,谢谢。
在地暖分室温控系统中,一个房间有几个回路组成,应该设置几个温控器么?如果只设置一个温控器,那一个温控器能够同时控制多个回路的电热执行器(相同型号的电热执行器)么?应该怎么连接?直接把几个电热执行器并联起来可以么?还是需要增加什么部件?望高手不吝赐教,谢谢。
2楼
各主要房间环路(除卫生间、厨房外其余房间环路)均配带“房间温度控制器(有线)+电热(热敏)执行机构+带内置阀芯的分水器”,通过内置阀芯的开启与关闭,自动调节各环路的供水流量,保持房间温度。如果是这几个回路都在一个房间内,则可以共用一个温度控制器。
回复
3楼
各主要房间环路(除卫生间、厨房外其余房间环路)均配带“房间温度控制器(有线)+电热(热敏)执行机构+带内置阀芯的分水器”,通过内置阀芯的开启与关闭,自动调节各环路的供水流量,保持房间温度。如果是这几个回路都在一个房间内,则可以共用一个温度控制器。
回复
4楼
jyh060552 发表于 2013-10-17 18:47 各主要房间环路(除卫生间、厨房外其余房间环路)均配带“房间温度控制器(有线)+电热(热敏)执行机构+带 …直接把几个环路的电热执行器的接线并联接到同一个温控上上就行了?不要在两者之间添加其他部件了吧?
回复
5楼
是的!就是这样的!敢问你是做土建设计的还是做别的工作?
回复
6楼
一个温控可以控制多个执行器
回复
7楼
把线糅杂在一起
回复
8楼
直接可以并在一块连接,一个温控器好像是最多控制三个。
回复
9楼
新人路过,学习了
回复
10楼
每个回路单独设置温控器,电动阀门控制:):):):):):):)