2014年二级建造师机电实务预习知识点(9)建筑电气工程的电气装置的施工程序:成套配电柜(开关柜)安装顺序:开箱检查→二次搬运→安装固定→母线安装→二次小线连接→试验调整→送电运行验收。变压器施工顺序:设备开箱检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器检查及交接试验→送电前检查→送电运行验收。明装动力及照明配电箱施工程序:支架制作安装→配电箱安装固定→导线连接→送电前检查→送电运行。

2014年二级建造师机电实务预习知识点(9)

建筑电气工程的电气装置的施工程序:

成套配电柜(开关柜)安装顺序:开箱检查→二次搬运→安装固定→母线安装→二次小线连接→试验调整→送电运行验收。

变压器施工顺序:设备开箱检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器检查及交接试验→送电前检查→送电运行验收。

明装动力及照明配电箱施工程序:支架制作安装→配电箱安装固定→导线连接→送电前检查→送电运行。

暗装动力及照明配电箱施工程序:配电箱安装固定→导线连接→送电前检查→送电运行。

建筑电气工程的布线系统的施工程序:

明配管施工程序:测量定位→支架制作安装→箱盒固定→导管预制→导管连接→接地线跨接→刷漆。

暗管敷设施工程序:测量定位→导管预埋→箱盒固定→导管连接固定→接地跨接→刷漆。

管内穿线施工程序:选择导线→清管→传引线→放线及断线→导线与引线的绑扎→放护圈→穿导线→导线并头→压接压接帽→线路检查→绝缘测试。

线槽配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→线槽安装→接地线连接→槽内配线→线路测试。

钢索配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→钢索制作→钢索安装→钢索接地→导线敷设→导线连接→线路测试→线路送电。

瓷瓶配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→瓷瓶安装→导线敷设→导线绑扎→导线连接→线路测试→线路送电。

封闭插接母线安装流程:设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→绝缘测试→送电验收。

电缆敷设施工程序:电缆验收→电缆搬运→电缆绝缘测定→电缆盘架设电缆敷设→挂标志→质量验收。

建筑电气工程的用电设备施工程序:

动力设备施工程序:设备开箱检查→安装前的检查→电动机安装接线→电机干燥→控制、保护和起动设备安装→送电前检查→送电运行。照明设备施工程序:灯具开箱检查→灯具组装→灯具安装接线→送电前的检查→送电运行。

建筑电气工程的施工特点:

建筑电气工程与建筑土建施工、建筑装饰施工配合紧密,存在着工作面相互交换多、立体交叉作业多等现象,因而各方在进度计划安排、作业安全措施、验收整改等各类作业活动的协同安排显得十分重要。

建筑电气工程是其他建筑设备工程的能源主要供给者,其完工时间要先于其他建筑设备工程的完工时间,才能确保其他建筑设备的如期试运行。

建筑电气工程施工的质量要求:

(1)被安装的设备、器具和材料,其规格、型号和性能,必须符合施工设计图纸要求,在安装就位前要认真检查核对。

(2)设备、器具的安装位置应符合设计图纸的要求。

(3)布线系统敷设与建筑物、构筑物的土建施工关系密切,布线系统的敷设方式、敷设部位、敷设路径应符合设计图纸要求,固定的方法和各类具体固定用器材及其位置应符合相关规范的规定。

(4)导电连接包括电线、电缆、母线本体的连接,以及其与设备、器具问的连接。连接的质量判定方法是:带有接头或接点的导体电阻值必须等于或小于不带接头或接点的同样长度的导体电阻值。对有绝缘层的导体连接后应恢复绝缘护层。其绝缘强度应不低于原来的绝缘强度。

(5)凡是非带电的裸露可接近的金属部分均必须接地。接地必须可靠,不能因建筑物、构筑物的维修而中断。另外接地的末端支线不允许串联连接。

(6)整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。

(7)交接试验是对建筑电气工程安装结束全面检验测试的重要工序,以判定工程是否符合规定要求,是否可以通电投入运行。

(8)通电试运行要按工程所在地供电管理部门的规定办理。

(9)建筑电气工程的交工验收依据现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定执行。

(10)为满足建筑电气工程施工质量的要求,施工中应加强质量控制。

防雷保护装置的组成:

防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

接闪器:指的是接受雷电的导体,突出于建筑物,使雷电通过它导人大地而不经建筑物其他部位导入而起到保护作用,主要有避雷针、避雷带和避雷网。

引下线:指的是由接闪器导雷引入大地构成路径的导体,主要有明敷于建筑物表面由上而下的圆钢、扁钢、裸导线等构成的避雷引下线;还有利用建筑物钢筋混凝土立柱中的一对钢筋作引下线。

接地装置:指的是埋人地内一0.7 m以下的接地极组,是导雷入地的散流极,若人为设置专门打入的称人工接地体;若利用建筑物钢筋混凝土桩基、地下室钢筋以及埋设的金属管道等作为接地装置散流极称为自然接地体。

防雷保护装置的安装要求:

(1)土建工程施工时要做好建筑物顶层屋面上避雷带(网)等接闪器支持件的预埋和避管针基础螺栓的预埋。

(2)整个防雷接地装置系统的施工安排坚持由下而上的原则,即先接地装置完成,再敷引下线、最终完成接闪器。

(3)明装的接闪器和引下线应采用热浸镀锌材料组成,以机械连接为宜,若有不可避免的熔焊连接,则在连接处应加强防腐涂层。

(4)明敷的避雷带、网及引下线应平直,转弯处应成圆弧状,不得形成锐角折弯。

(5)高层建筑的均压环应与防雷接地干线连接,不得以末端支线作为连续导体。

(6)以建筑物基础钢筋作为接地装置的应有多个引出的短段扁钢接续点,若自然接地体接地电阻值不能满足要求,可以人工接地体与之相连接,以达到整个接地装置的接地电阻值满足规定要求。

(7)每栋建筑物地面以上至少留有两个接地电阻测定用的测点,并标识明显清晰。

(8)整个防雷接地系统完工后应抽检系统的导通状况和对接地装置接地电阻值的测定,其结果必须符合设计要求。

通风与空调系统的组成:

1.通风系统的组成

一般包括:进气处理设备,包括空气过滤设备、热湿处理设备和空气净化设备等;送风机或排风机;风道系统,包括风管、送风口、排风口、排气罩等;排气处理设备,包括除尘器、有害气体净化设备、风帽等。

2.空调系统的组成

(1)空气处理设备:空气加热或冷却设备、空气加湿或去湿设备和空气净化设备等,其作用是将送风空气处理到一定的状态。

(2)热源和冷源:常用的热源有提供热水或蒸汽的锅炉、电加热器等。目前用得较多的冷源是蒸汽压缩式或吸收式冷水机组。

(3)空调风系统:由风机和风管系统组成。

(4)水系统:包括将冷冻水(或热水)从制冷系统(或热源)输送到空气处理设备的水系统和制冷设备的冷却水系统,由水泵和水管系统组成。

(5)控制、调节装置:装置的作用是调节空调系统的冷量、热量、风量等,使空调系统的工作适应空调工况的变化,从而将室内空气状况控制在要求的范围内。










免费打赏
jinseyudian
2013年10月17日 15:30:58
2楼

通风与空调系统的类别:

1.通风系统的类别

按其作用范围分为局部通风和全面通风;按工作动力分为自然通风和机械通风;按介质传输方向分为送(或进)风和排风;按功能、性质可分为一般(换气)通风、工业通风、事故通风、消防通风和人防通风等。

2.空调系统的类别

按空调系统的用途可分为舒适性空调系统、工艺性空调系统;按负担热、温负荷介质分类可分为全空气系统、全水系统、空气一水系统及冷剂系统;按系统使用空气来源可分为直流式系统、封闭式系统、回风式系统;按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分散式空调系统。

通风与空调工程施工的主要内容及施工程序:

通风与空调工程的施工内容主要包括该通风与空气处理设备的安装、风管机及其他管路系统的预制与安装、自控系统的安装,系统调试及工程试运行。

通风与空调工程的施工程序一般是:施工准备→风管及部件加工→风管及部件的中间验收→风管系统安装→风管系统严密性试验→空调设备及空调水系统安装→风管系统测试与调整→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定。

通风与空调的风管系统制作的一般要求:

(1)风管系统的制作与安装,应按照被批准的施工图纸、合同约定或工程洽商记录、相关的施工方案及标准规范的规定进行。

(2)制作风管所采用的板材、型材以及其他成品材料,应符合国家相关产品标准的规定及设计要求,并具有相应的出厂检验合格证明文件。

(3)风管的制作通常采用现场半机械手工制作、简易风管生产流水线制作、工厂风管自动流水线制作。

通风与空调的风管系统安装要点:

风管安装前应清理安装部位或操作场所中的杂物,检查风管及其配件的制作质量、风管支、吊架的制作与安装质量。

风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定。

风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管。

风管系统安装后,必须进行严密性检验。主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验以主、干管为主,检验合格后方能交付下道工序。

风管系统的严密性检验,在加工工艺得到保证的前提下,不同工作压力的风管系统,采用不同的方式:低压风管系统可采用漏光法检测;中压系统应在漏光法检测合格后,再进行漏风量测试的抽检;高压系统全数进行漏风量测试。

通风与空调工程调试的要求:

通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整。交工前,施工单位虚配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。

(1)通风空调工程调试的工艺流程是:组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。

(2)系统调试前的准备工作包括:编制运转调试方案并经批准;组成调试小组;熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等;对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求,配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核;所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。

(3)系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转应视竣工季节与设计条件作出决定。

(4)通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整,应在已具备生产试运行的条件下进行,由建设单位负责,设计、施工单位配合。综合效能试验测定与调整的项目,应由建设单位根据工程性质、生产工艺的要求进行确定。






回复
jinseyudian
2013年10月28日 11:45:24
3楼

建筑智能化系统集成原则:

1.设备接口选用原则

设备承包商应提交系统接口标准,并根据接口标准制定接口测试方案,系统接口测试应保证接口性能符合设计要求,实现规定的接口各项功能,不发生兼容性及通信瓶颈问题,并保证系统接口的产品质量和安装质量。

2.通信协议选用原则

由系统承包商编制的用户软件、接口软件和应用软件,是一个多厂商、多操作平台、多系统软件和面向多种应用的体系结构。系统集成的关键是在于解决各系统之间的互联和互操作性问题,系统集成应采用统一的通信协议,才能解决各类设备之间或系统间的通信等问题。

建筑智能化系统组成:


建筑设备自动监控系统(BAS):

建筑设备自动监控系统(BAS)是对建筑物内空调与通风、给排水、变配电和照明等设备进行监测、控制及自动化管理。中央监控设备是监控系统的核心,具有数据采集、存储、逻辑判断和运算等功能。

现场控制器一般选用直接数字控制器(DDC),能独立进行检测与控制。

传感器:

(1)电量传感器:电压、电流、频率和功率传感器等。

(2)非电量传感器:温度、压力、液位和流量传感器等。

执行器:电磁阀、电动调节阀等。

智能化系统集成(ISI):

1.建筑设备管理模式(BMS)

建筑管理系统(BMS)的主要功能是对建筑中的冷冻设备、空调机组、新风机组、通风设备、给排水设备及供电设备的监视和控制,并且采集火灾报警及消防联动控制系统、安全防范系统、电梯、停车场管理设备等的信息,协调它们之间的联动。

以建筑设备监控系统(BAS)的设备为基础,采用接口和协议的方式,把火灾报警及消防联动控制系统(FAs)、安全防范系统(SAS)、停车场管理系统(PAS)等集成在BA系统中进行管理。

建立一个BMS平台,采用接口和协议的方式,把BAS、SMS、FAS、PAS等系统的信息,集成在BMS平台中,实现BMS信息管理和联动控制。

2.智能建筑综合管理模式(IBMS)

智能建筑综合管理系统(IBMS)将建筑物内各个子系统在物理、逻辑和功能上连接在一起,实现信息和资源共享,实现对各子系统的实时监控和实时管理。

智能建筑综合管理系统能实二个共享和五个管理:二个共享是智能建筑信息共享和设备资源共享。五个管理是:集中监视、联动和控制的管理;信息采集、处理、查询和建立数据库管理;决策管理;专网的安全管理;系统运行、维护管理和流程自动化管理。

住宅(小区)智能化系统:

住宅(小区)通信网络系统包括有电话网、有线电视网、宽带接入网、家庭网和控制网。

物业管理系统包括有建筑设备监控装置、物业管理系统、紧急广播与背景音乐、车辆出入与停车管理和自动抄表系统。

安全防范系统包括有周界防越报警装置、电视监控装置、电子巡更装置、访客对讲及电控锁装置、家庭安全防范系统、求助系统和消防报警系统。

消防工程验收所需资料及验收程序:

1.所需资料

原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》;

提供经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸、竣工图纸;

提供建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明,包括产品合格证、认证证书、检测报告等;

提供装修材料燃烧性能等级证明;

提供建筑消防设施技术测试报告(限于含有建筑自动消防设施的建筑工程);

提供电气设施消防安全检测报告(限于装饰装修工程);

经建设单位责任人签字认可的施工安装单位对隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统

防排烟系统的安装、调试、开通记录;

本单位或工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单。

2.验收程序

公安消防监督机构在接到建设单位消防验收申请时,应当查验建筑消防设施技术测试报告等消防验收申报材料,材料齐全后,应当在10日之内按照国家消防技术标准进行消防验收并在消防验收后7日之内签发《建筑工程消防验收意见书》。

消防工程验收的组织形式及验收条件:

1.组织形式

消防工程验收由建设单位组织,监理单位主持,公安消防监督机构指挥,施工单位(土建、装饰、管道、电气、通风空调、消防专业调试队等)具体操作,设计单位等参与。同时也应组织防火监督检查、消防产品质量监督、灭火战训和建筑工程消防监督审核等部门的专业技术人员参加。

2.验收条件

(1)技术资料应完整、合法、有效。消防工程的施工,应严格按照现行的有关规程和规范施工。应具备设备布置平面图、施工详图、系统图、设计说明及设备随机文件。并应严格按照经过公安消防部门审核批准的设计图纸进行施工,不得随意更改。

(2)完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程的竣工验收条件。

(3)单位工程或与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收。

(4)施工安装单位已经委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并已取得检测资料。

(5)施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工和验收记录)、设计变更文字记录、调试报告竣工报告。

(6)建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料。

消防验收的顺序:

验收顺序通常按验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段来进行。

1.验收受理

由建设单位向公安消防机构提出申请,要求对竣工工程进行消防验收,并提供有关书面资料。资料要真实有效,符合申报要求。

2.现场检查

公安消防机构受理验收申请后,按计划安排时问到报验工程现场进行检查,由建设单位组织设计、监理和施工等单位共同参加。

3.现场验收

公安消防机构安排用符合规定的工具、设备和仪表,依据技术标准对已安装的消防工程实行现场测试。并将测试的结果形成记录,并经参加现场验收的建设单位人员签字确认。

4.结论评定

现场检查、现场验收结束后,依据消防验收有关评定规则,比对检查验收过程中形成的记录进行综合评定,得出验收结论,并形成消防验收意见书。

5.工程移交

公安消防机构组织主持的消防验收完成后,由建设单位、监理单位和施工单位将整个工程移交给使用单位或生产单位。工程移交包括工程资料移交和工程实体移交两个方面。









回复
jinseyudian
2013年10月28日 11:53:43
4楼

消火栓灭火系统的安装技术要点:

(1)消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径小于或等于100mm时,采用螺纹连接;大于100 mm采用法兰或卡箍式连接。

(2)消火栓箱安装分为明装、暗装和半明装。管道通过钢筋混凝土水箱壁,应安装刚性或柔性防水套管。安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、消防水泵等,应符合规范要求。安装在室外的地上、地下式消防水泵接合器,温度在-20℃以下时应采取相适应的保温措施,以防冻结。

(3)安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。

(4)箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面距离、阀门中心距箱面距离、消火栓箱体安装的垂直度应符合相关要求。

(5)室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱问内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试验,达到设计要求为合格。

自动喷水灭火系统的安装技术要点:

(1)消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物。安装中断时,其敞口处应封闭。消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时,连接处应安装倒流防止器。

(2)自动喷水灭火系统管网采用钢管时,其材质应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》、《低压流体输送用焊接钢管》的要求。当使用铜管、不锈钢管等其他管材时,应符合相应技术标准的要求。

(3)管道连接后不应减小过水横断面面积。热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。

(4)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附件任何装饰性涂层。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。

(5)当喷头的公称直径小于10 mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。

(6)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。

(7)水力警铃应安装在公共通道或值班室附近外墙上,应方便检修。

干粉灭火系统的安装技术要点:

干粉灭火系统管道包括气体管道和干粉管道,这两种管道要求洁净,不能锈蚀。

泡沫灭火系统的安装技术要点:

(1)泡沫灭火系统施工前应对泡沫发生装置、泡沫比例混合器、泡沫液储罐、消防泵或固定式消防泵组、消火栓、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管等设备及零配件进行外观检查。

(2)泡沫液储罐的安装位置和高度应符合设计要求,当设计无规定时,泡沫液储罐四周应留有宽度不小于0.7 m的通道,泡沫液储罐顶部至楼板或梁底的距离不得小于1.0 m。消防泵房主要通道的宽度,应大于泡沫液储罐外形的最小尺寸。

(3)泡沫比例混合器安装时,液流方向应与标注的方向一致。带压力储罐的压力式泡沫比例混合器应整体安装,并应与基础牢固固定。

(4)平衡压力式泡沫比例混合器应整体垂直安装在压力水的水平管道上;压力表应分别安装在水和泡沫液进口的水平管道上,并与平衡压力式泡沫比例混合器进口处的距离不宜大于0.3 m。

(5)管线式、负压式泡沫比例混合器应安装在压力水的水平管道上,吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的距离不得大于1.0m。

(6)液上喷射的横式泡沫产生器应水平安装在固定顶储罐罐壁顶部或外浮顶储罐罐壁顶端的泡沫导流罩上;液上喷射的立式泡沫产生器应垂直安装在固定顶储罐罐壁顶部或外浮顶储罐罐壁顶端的泡沫导流罩上。

(7)泡沫喷头的安装应在系统试压、冲洗合格后进行;安装应牢固、规整,不得拆卸或损坏喷头上的附件;应安装在被保护物的上部,并应垂直向下,其坐标及高程的允许偏差应满足相关规定。

气体灭火系统的安装技术要点:

(1)气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器,容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱(起)动装置等系统组件进行外观检查。系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力,并对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱(起)动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。

(2)组合分配系统的集流管宜采用焊接方法制作。焊接前,每个开口均应采用机械加工的方法制作。

(3)灭火剂输送管道的无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。 .

(4)容器的储存区域不允许无关人员进入。二氧化碳储存容器(瓶组)及配套的容器阀、单向阀和集流管应设置在专用间内,安装在有可能引起爆炸危险的可燃气体、蒸汽或粉尘等场所的气体灭火管道,应设防静电接地装置。

火灾自动报警系统施工技术要点:

火灾自动报警系统的配管、布线,应符合现行国家标准的规定。

火灾探测器分为感温、感烟或感光探测器、气体探测器和复合探测器五种基本类型。探测器安装距墙壁、梁边的水平距离应满足相关规定。

手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5 m处。应安装牢固,并不得倾斜。按钮的外接导线,应留有10 cm以上的余量。

火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度大于或等1.5 m。落地安装时,底边高出地坪0.1~0.2 m。控制器的主电源应直接与消防电源连接,控制器的接地应牢固。

消防控制设备在安装前,应进行功能检查,消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。系统的工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆金属管,工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。

火灾自动报警系统调试前,先对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准的要求对报警控制器进行各项控制功能和联动功能检查。火灾自动报警系统在连续运行120 h无故障后,填写调试报告。

高层建筑送风、排烟系统施工要点:

防火阀应单独吊装。从防火墙至防火阀的风道应采用厚度为1.5 mm以上的钢板制作。防火阀、排烟阀(口)的安装位置应正确;防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。送风、排风口的安装,须在风口外配δ=2.0 mm钢制法兰短管,并将法兰固定在风管上,然后将送风口外框固定在短管上,最后将百叶风口和防火阀连接。排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。



回复
陈小宝最帅
2013年10月29日 08:32:36
5楼
谢谢楼主!
回复
陈小宝最帅
2013年10月29日 08:32:56
6楼
谢谢楼主!
回复
lalalee1121
2013年11月24日 23:22:28
7楼
谢谢楼主无私奉献
回复
lalalee1121
2013年11月24日 23:23:13
8楼
谢谢楼主无私奉献
回复
lalalee1121
2013年11月24日 23:26:21
9楼
谢谢楼主无私奉献
回复
lalalee1121
2013年11月24日 23:26:50
10楼
谢谢楼主无私奉献
回复
陈小宝最帅
2013年11月25日 09:06:05
11楼
谢谢楼主无私奉献
回复

相关推荐

APP内打开