平屋面改坡屋面-门式钢架
newsoul2019
2013年10月16日 20:05:24
只看楼主

本帖最后由 zhangyim2000 于 2013-10-16 20:07 编辑 先上图(中间跨) 节点大样柱脚大样各位高手,小弟最近在做一个“平屋面改坡屋面”的项目,坡屋顶使用“门式钢架”体系,在原屋面上做卧梁或架空梁,想问下我这种做法是否可行:1.中间的柱上下铰接;两边的柱,上部刚接、下部铰接。钢梁采用方管80X100X5.0,柱采用100X100X4.5,柱间支撑采用Φ16的圆钢。

本帖最后由 zhangyim2000 于 2013-10-16 20:07 编辑

先上图(中间跨)
QQ截图20131016194111.jpg
QQ截图20131016195650.jpg
节点大样
QQ截图20131016195533.jpg
柱脚大样
QQ截图20131016195800.jpg

各位高手,小弟最近在做一个“ 平屋面改坡屋面”的项目,坡屋顶使用“门式钢架”体系,在原屋面上做卧梁或架空梁,想问下我这种做法是否可行:
1.中间的柱上下铰接;两边的柱,上部刚接、下部铰接。钢梁采用方管80X100X5.0,柱采用100X100X4.5,柱间支撑采用Φ16的圆钢。
不知道这种做法是否正确?
2.STS建模时,柱间支撑是否要建进去?
3.图中梁柱节点、柱脚节点设计是否合适?
求各位高手解答... 急!急!急!


条件:
屋面恒荷载标准值(含檩条、拉条自重)0.25KN/m2
屋面活荷载标准值 0.50KN/m2
基本雪压 0.45KN/m2
基本风压(地面粗糙度为B类) 0.35KN/m2
抗震设防类别:丙类;抗震设防烈度:七度;设计基本地震加速度:0.1g;设计地震分组:第一组。
柱底标高18.320m,原结构为砖混结构,90年代建的,地基承载力230Kpa,采用条基





QQ截图20131016194111.jpg


QQ截图20131016195533.jpg


QQ截图20131016195650.jpg


QQ截图20131016195800.jpg

钢结构小达人
2013年10月17日 20:53:00
2楼
本帖最后由 钢结构小达人 于 2013-10-17 20:54 编辑

首先感觉楼主梁柱节点貌似都是铰接的吧,其次方管这样焊在节点板上是不是存在一个偏心受力问题呢,而且节点板上梁和柱是要留缝的,不能贴牢。
我是参照一般桁架节点来看的,方管貌似做成相贯节点的多一些,不知道是不是我孤陋寡闻了,等高手指点。
回复
建企建安
2013年10月30日 00:33:13
3楼
谢谢,先看看
回复

相关推荐

APP内打开