PKPM坡屋顶模型问题
jashen414
jashen414 Lv.3
2013年10月16日 15:29:11
只看楼主

PKPM坡屋面与闷顶按两层输入,通过调整上节点高形成坡屋面。计算结果是坡屋面刚度太大。导致下部三层形成薄弱层,配筋结果差异很大 该如何处理啊?现实中会形成薄弱层吗?还是有其他处理办法

PKPM坡屋面与闷顶按两层输入,通过调整上节点高形成坡屋面。
计算结果是坡屋面刚度太大。导致下部三层形成薄弱层,配筋结果差异很大
该如何处理啊?

现实中会形成薄弱层吗?还是有其他处理办法
朝仓丨灬七濑
2013年10月16日 15:41:34
2楼
同问 至今还没有解决
回复
zl15958500236
2013年10月16日 16:01:46
3楼
屋顶不建入模型,线荷载照输
回复
a421682491
2013年10月16日 16:32:17
4楼
不懂,看看有没有高手给你解决! 呵呵
回复
jade_001
2013年10月16日 16:36:31
5楼
没做过坡屋顶,可以从网上找一些坡屋顶的资料
回复
jashen414
2013年10月16日 16:42:10
6楼
zl15958500236 发表于 2013-10-16 16:01 屋顶不建入模型,线荷载照输什么意思我按平屋面建模 层高取一半 还是会出现薄弱层
回复
llmmff3636451
2013年10月16日 18:48:16
7楼
????????????????
回复
zl15958500236
2013年10月16日 18:56:39
8楼
像首层层高高也容易出现薄弱层,或者结构布置不够合理。
薄弱层出现在哪层,适当增加柱截面,外围梁高。
结构布置欠合理,调吧,像规则简单的框架,薄弱层应该可以避免的。
回复
weixingzhuyi
2013年10月16日 20:32:27
9楼
用pkpm里的spas 模块吧 可以进行三维任意模型建立。。。。 要是不嫌麻烦的话,可以用3d3s进行三维建模和内力分析,根据内力分析结构进行人工配筋,锁事!!!!
回复
jashen414
2013年10月18日 16:40:15
10楼
zl15958500236 发表于 2013-10-16 18:56 像首层层高高也容易出现薄弱层,或者结构布置不够合理。薄弱层出现在哪层,适当增加柱截面,外围梁高。 …只针对坡屋面这种情况呢?
回复
jashen414
2020年10月27日 12:02:54
11楼

多年前的帖子了  至今也不知道怎么解决。。。

回复

相关推荐

APP内打开