6层砖混,检查了很多遍,一些参数也没什么大的出入,砖,砂浆强度等级也都试了。可为什么抗震验算红这么多?哪位给看看。
6层砖混,检查了很多遍,一些参数也没什么大的出入,砖,砂浆强度等级也都试了。可为什么抗震验算红这么多?哪位给看看。
2楼
你这设计条件什么都没说清楚,怎么给你考虑啊?
几度区?层高?什么砖,标号多少?砂浆标号是多少你都没说啊。
回复
3楼
yangshen0228 发表于 2013-10-16 15:02 你这设计条件什么都没说清楚,怎么给你考虑啊?几度区?层高?什么砖,标号多少?砂浆标号是多少你都没说 …6层砖混,7度区,烧结砖,砂浆M10砖MU15、
回复
4楼
按照括号内的面筋配筋
回复
5楼
你这个一层和二层的计算结果呢?也是这样吗?
回复
6楼
你这不应该啊,像是8度区的情况, 一般1、2层才这样呀
回复
7楼
遇到过这类情况,多加构造柱及改构造柱配筋,有用
回复
8楼
7度区按理说不会出现这种情况啊。
回复
9楼
提高强度等级
回复