新手哈,学习中,不喜勿喷,现在我们公司供热最后一个换热站一次网不循环,怀疑是循环泵问题,想问下大师们3万平米的小区应该用多大的循环泵?
新手哈,学习中,不喜勿喷,现在我们公司供热最后一个换热站一次网不循环,怀疑是循环泵问题,想问下大师们3万平米的小区应该用多大的循环泵?
12楼
循环泵选型要考虑流量、扬程、功率三个方面了,你说的多大应该是说的功率吧
首先根据最不利环路水力计算算出扬程,根据小区面积计算流量,然后选择厂家选型,不同型号不同厂家的泵不一样的。
流量:3万平米,热指标按照50,温差按照20,流量75m3/h(1.15的系数)
扬程:说的是循环泵扬程,估算要看小区供热半径了,假设供热半径200米,循环泵扬程约22m
功率:根据不同厂家的泵的选型表选接近的吧
回复
13楼
我觉得楼主应该把问题描述得更加仔细一些,就一个三万平米的小区,信息量太小了。
现在是一次管网不循环,问题可能是
1. 水泵扬程过小, 无法克服局部以及沿程阻力。
2. 管道发生了堵塞, 使得局部阻力急剧增大, 水流不通。
3. 设备发生堵塞。
我建议楼主将现有系统的信息简单的描述一下,比如现在是多大的循环泵,换热器的静水阻力是多少,在经过换热器后有无温差,温差是多少,管网长度是多少,这些信息为大家帮助你有很大的作用。
回复
14楼
跟供热半径有关系吧,最好是能做一下分区,毕竟3W平米确实大了一些
回复
15楼
得学习学习水泵的知识了
回复
16楼
1. 水泵扬程过小, 无法克服局部以及沿程阻力。
2. 管道发生了堵塞, 使得局部阻力急剧增大, 水流不通。
3. 设备发生堵塞。
回复
17楼
13楼正解,一次网不循环可能是水泵扬程过小,或许是管道设备堵塞 ,阻力变大水流不过去:)
回复
18楼
看每平米 水量 3升 90吨 4升 120吨
回复
19楼
不行啊 这样我觉得不大好吧
回复
20楼
新手哈,学习中,不喜勿喷,现在我们公司供热最后一个换热站一次网不循环,怀疑是循环泵问题,想问下大师们3万平米的小区应该用多大的循环泵?
回复
21楼
非专业人才,学习学习,谢谢分享。
回复