约克YS螺杆机到设定温度不停机,设定9.5度到8.1度不停机,请朋友不吝指教
yuanliang20082008
Lv.3
2013年10月15日 19:08:32
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
温度不停机,设定9.5度到8.1度不停机,请朋友不吝指教
温度不停机,设定9.5度到8.1度不停机,请朋友不吝指教
免费打赏
cjy9829161
2013年10月21日 14:57:56
12楼
停机温差设小就会停机了
回复
www750210
2013年10月22日 09:04:01
13楼
要到5.5度才停机,到8度应该卸载的,如果不卸载的话你重新标定一下滑阀电位计,再不行就要看看四通阀了
回复
luolanguang
2013年10月26日 15:03:37
14楼
停机温度差值设大了
回复