柱子 16换成18的钢筋 但是我不想用18的钢筋 我想用16的 我得加多少16钢筋才能顶替18的钢筋 都是三级钢的
柱子 16换成18的钢筋 但是我不想用18的钢筋 我想用16的 我得加多少16钢筋才能顶替18的钢筋 都是三级钢的
2楼
相同等级的钢筋,用等面积代换吧。但需要注意根数一多,钢筋之间的净距应满足要求。
回复
3楼
同上,, ,
回复
4楼
施工单位的?
回复
5楼
这是需要设计来确认的。
回复
6楼
问设计吧??不可私自改的。
回复
7楼
等面积法
回复
8楼
改了纵筋根数,很可能箍筋也要改的哟,隔一拉一原则。方法同上
回复
9楼
需要设计确认,等面积代换
回复
10楼
等强度代换 需设计确认 这个好像是强条
回复
11楼
问设计的嘛
回复