这样的六层单元式住宅是否需要上消防?急!急!
zhanghui9828
2004年11月19日 16:03:52
只看楼主

本建筑的地下一层及一层均为大空间的自行车库(每层面积约1300平方米)的六层单元式住宅是否需要上消防呢?地下室是全地下室

本建筑的地下一层及一层均为大空间的自行车库(每层面积约1300平方米)的六层单元式住宅是否需要上消防呢?
地下室是全地下室
免费打赏
hahaha00001
2004年11月20日 15:25:14
12楼
当然不做了!自行车可以燃烧吗?呵呵,做消防看看隐患先~~
回复
风水大师
2004年11月20日 18:12:40
13楼
我认为不用做,实际当中6层的单元式纯住宅我都没作
回复
h-jhwh
2004年11月22日 09:48:49
14楼
应该做!属综合楼。好像没有这种房子吧?神经病才会做那么大的地下室,把自行车放到地下室。有没有那么多自行车停放呀?开发商是不是想改为汽车库呀?报建时玩文字游戏,把“地下汽车库”改为“自行车库”。小心审批的老专家要你按“地下仓库”设计。建议你设消火栓、自动喷洒、手提灭火器。哈哈哈哈哈
回复
asyoulike
2004年11月22日 10:48:33
15楼
根据《建规》技术问答系列(八),不用设室内消防系统。
回复
kenzo_n
2004年11月22日 10:57:36
16楼
根据《建规》技术问答系列(八),不用设室内消防系统。
赞同。
回复
风规自远
2004年11月22日 11:17:03
17楼
不需要设的
回复
mage780705
2004年11月22日 12:15:04
18楼
14楼说的有道理,别被涮了,小心为好,还是设上吧。
回复
mr65
2004年11月22日 13:35:34
19楼
需设 地下车库需上自喷
回复
arlex7577
2004年11月22日 23:20:37
20楼
呵呵~

按规范确实可以不作

但是搂住你作为实际人员要在烧死人的情况下脱干系

就好在设计文件中注明地下室和1楼只作自行车库!!!!

以我的经验

往往这种建筑出于各种不可告人的目的在使用50年的过程中有99%的几率地下室和1楼会做他用

所以建议搂住做保守一些,一般开发商会听设计人员的

回复
小小法师
2004年11月23日 10:46:44
21楼
用两层楼来停放自行车,谁会相信哟,这是谁设计的哟,他会不会做建筑哟。我现在做的一个工程和你的类似,只是地下室停放汽车。设计了自喷和消火栓系统。
回复

相关推荐