水平管连接

水平管连接

100_3724.JPG

免费打赏
henyoucai
2013年10月15日 14:55:37
2楼
这个埋完了上面覆土有多少啊?看起来不是很深的样子。
回复
houyj1972
2013年10月17日 12:00:48
3楼
井距太小了吧?
回复
laolv123456
2013年10月21日 11:01:04
4楼
houyj1972 发表于 2013-10-17 12:00 井距太小了吧?不小,间距有4.5米
回复
laolv123456
2013年10月21日 11:01:32
5楼
henyoucai 发表于 2013-10-15 14:55 这个埋完了上面覆土有多少啊?看起来不是很深的样子。上面有800,···················
回复
w18602464292
2013年10月24日 22:49:08
6楼
上面覆土800在北方是不够的。
回复
wangyu1023
2013年10月25日 10:21:28
7楼
施工环境干燥,工程好做。为什么那么浅啊,我们要挖到1.7M左右
回复
sunfengfeng2002
2013年11月11日 17:43:38
8楼
看似挺大的工程
回复
tianhejisi
2013年11月22日 14:04:25
9楼
规范p11页写着:“水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m”。。。。。。
赶快改造,希望还来得及
回复
tianhejisi
2013年11月22日 14:08:28
10楼
laolv123456 发表于 2013-10-21 11:01 不小,间距有4.5米除非项目现场地埋管可布置面积很紧张且地埋管延米造价较低,否则一般建议适当增大井间距,取5-6m甚至7m。当然4.5m也算可以,比3~4m要强很多,看设计师的思路了
回复
lujie_158
2013年11月29日 22:43:25
11楼
水平埋管深度最起码要在1.5米到2米的样子
回复

相关推荐