混凝土规范9.7.6条 每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/m2,这个65是怎样规定和计算的?
混凝土规范9.7.6条 每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/m2,这个65是怎样规定和计算的?
2楼
怎样规定的我不知道。但我知道在计算时,钢筋应力最大只能取65。而且现在普遍设计院的钢筋吊钩都比计算值大很多。
回复
3楼
以前有人给我讲过,我给忘了,不过好像就是吊重除以钢筋的截面面积小于65N/mm2。
回复
4楼
求大神讲解,等待中
回复
5楼
吊环的受力比较复杂,不可控因素较多,所以在确定吊环的承载力时,综合考虑了超载系数、动力系数、钢筋弯折引起的应力集中系数、钢筋角度影响系数,等等,其综合安全系数不小于4.0。HPB300抗拉设计强度为270N/mm2,除以4.0后为67.5N/mm2,在考虑一些其他因素后,规范取值为65N/mm2。
原规范取值为50N/mm2,是按HPB235计算确定的。
回复
6楼
楼上的是大神!!高手
回复
7楼
5楼市大神,之前就关注过。
回复
8楼
多谢楼主分享
回复
9楼
5楼厉害!
回复
10楼
补充5楼的,如果是4个吊环一起受力只能按三个吊环计算拉力,考虑各拉环间的相互影响。
回复
11楼
顶,感谢5楼的大神,210/(1.2x1.2x1.4x1.5x1.4)=50
270/210=65/50
这是我看到的公式 但不是很清楚1.2x1.2x1.4x1.5x1.4各取的是什么参数?求各位大神回帖!!