电梯吊钩应力的计算
jjt519
jjt519 Lv.3
2013年10月15日 10:07:03
只看楼主

混凝土规范9.7.6条 每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/m2,这个65是怎样规定和计算的?

混凝土规范9.7.6条 每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/m2,这个65是怎样规定和计算的?
免费打赏
大中至正
2013年10月15日 12:23:19
2楼
怎样规定的我不知道。但我知道在计算时,钢筋应力最大只能取65。而且现在普遍设计院的钢筋吊钩都比计算值大很多。
回复
marry1024
2013年10月15日 13:03:31
3楼
以前有人给我讲过,我给忘了,不过好像就是吊重除以钢筋的截面面积小于65N/mm2。
回复
duanaihuihui
2013年10月15日 13:25:38
4楼
求大神讲解,等待中
回复
wanglixin6181
2013年10月15日 18:41:44
5楼
吊环的受力比较复杂,不可控因素较多,所以在确定吊环的承载力时,综合考虑了超载系数、动力系数、钢筋弯折引起的应力集中系数、钢筋角度影响系数,等等,其综合安全系数不小于4.0。HPB300抗拉设计强度为270N/mm2,除以4.0后为67.5N/mm2,在考虑一些其他因素后,规范取值为65N/mm2。
原规范取值为50N/mm2,是按HPB235计算确定的。

yys1981

请问:综合安全系数4,出处是哪里?谢谢


shoenhh:混凝土规范9.7.6的条文说明有详细讲解

回复
wangxiaopeng3620
2013年10月15日 20:53:17
6楼
楼上的是大神!!高手
回复
a287196531
2013年10月15日 23:31:18
7楼
5楼市大神,之前就关注过。
回复
wfzh321
2013年10月16日 00:08:30
8楼
多谢楼主分享
回复
两个苹果
2013年10月16日 12:16:49
9楼
5楼厉害!
回复
成阳
2013年10月16日 15:38:18
10楼
补充5楼的,如果是4个吊环一起受力只能按三个吊环计算拉力,考虑各拉环间的相互影响。
回复
jjt519
2013年10月16日 15:51:01
11楼
顶,感谢5楼的大神,210/(1.2x1.2x1.4x1.5x1.4)=50
270/210=65/50
这是我看到的公式 但不是很清楚1.2x1.2x1.4x1.5x1.4各取的是什么参数?求各位大神回帖!!
回复

相关推荐

APP内打开