混凝土规范9.7.6条 每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/m2,这个65是怎样规定和计算的?
混凝土规范9.7.6条 每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/m2,这个65是怎样规定和计算的?
12楼
jjt519 发表于 2013-10-16 15:51 顶,感谢5楼的大神,210/(1.2x1.2x1.4x1.5x1.4)=50270/210=65/50这是我看到的公式 但不是很清楚1.2x …超载系数、吸附系数、动力系数、钢筋弯折引起的应力集中系数、钢筋角度影响系数
回复
13楼
有规范说上面的取值吗?
回复
14楼
来学习得来学习得来学习得来学习得来学习得来学习得来学习得来学习得来学习得
回复
15楼
看大神回复!
回复
16楼
5楼大神膜拜
回复
17楼
五楼正解。
回复
18楼
谢谢楼主分享啊,很好的资料。
回复
19楼
顶下地下室书生
回复
20楼
jjt519 发表于 2013-10-16 15:51 顶,感谢5楼的大神,210/(1.2x1.2x1.4x1.5x1.4)=50270/210=65/50这是我看到的公式 但不是很清楚1.2x …猛男,膜拜