请教框剪结构的三级钢能否使用电渣焊?
fionatao
fionatao Lv.4
2013年10月14日 14:39:16
来自于建筑施工
只看楼主

当前建筑为地下1层地上28层,框剪结构,一级抗剪,现准备做基础隐蔽,今天监理提出三级刚不能使用电渣焊,要使用机械连接,但因为考虑到费用的问题,这个方法无法实施。 而且老板牛得很,说先用电渣压力焊取样送检合格就使用不合格再说,不知道是不是检测那边老板已经搞定了,无语的很。这个先不考虑,哈哈。 各位土木友有没有更好的解决方法啊? 如果剪力墙部位采用冷接,暗柱采用电渣压力焊,不知各位意见如何?

当前建筑为地下1层地上28层,框剪结构,一级抗剪,现准备做基础隐蔽,今天监理提出三级刚不能使用电渣焊,要使用机械连接,但因为考虑到费用的问题,这个方法无法实施。 而且老板牛得很,说先用电渣压力焊取样送检合格就使用不合格再说,不知道是不是检测那边老板已经搞定了,无语的很。这个先不考虑,哈哈。
各位土木友有没有更好的解决方法啊?
如果剪力墙部位采用冷接,暗柱采用电渣压力焊,不知各位意见如何?
image_20131014143900.jpg

image_20131014143900.jpg

免费打赏
凯特你好
2013年10月14日 14:52:36
2楼
规范并不是绝对的,我们现场就在用三级钢的电渣压力焊,监理业主同意后送检,通过就可以的,部分用了套丝,效果均不错
回复
yingyongdalian
2013年10月14日 15:36:19
3楼
钢筋接头试验合格 就可以用啊,没听说不能用的啊。
回复
來兮
2013年10月14日 19:41:00
4楼
没有明文规定三级钢不能用电渣压力焊方式,只是不推荐而已,因为任何焊接都会在接头处降低三级钢的抗拉性能,但是只要能达到设计要求,焊接不是不允许,监理不允许虽然不能说完全没道理,但是也站不稳脚。
个中缘由详见《钢筋焊接及验收规程》
电渣压力焊焊接三级钢最小植筋不小于14,最大不超过32,应选用HJ431、HJ432、HJ433等高锰、高硅、低氟类型的焊剂,这种类型焊剂可交、直流两用,适合于焊接重要的低碳钢钢筋及普通低合金钢钢筋。
看你们工地上情况,使用电渣压力焊是最经济最快速的方案,不必要丢西瓜捡芝麻,增加自己的麻烦。
回复
tontongba
2013年10月14日 23:02:41
5楼
有谁知道哪里的有明文规定的欢迎提供出处,本人也需要
回复
zhongfangzi
2013年10月16日 20:48:50
6楼
jgj18-2012
大于25不能焊
竖向构件使用电渣压力焊
回复
xsmswfc
2013年10月16日 21:06:45
7楼
zhongfangzi 发表于 2013-10-16 20:48 jgj18-2012大于25不能焊竖向构件使用电渣压力焊可以,我们现场地下4层,地上46层,三级刚都用电渣压力焊,12的钢筋还用冷搭接!但不管怎样做都要符合相关规范要求,试验试拉合格!
回复
xsmswfc
2013年10月16日 21:08:01
8楼
xsmswfc 发表于 2013-10-16 21:06 可以,我们现场地下4层,地上46层,三级刚都用电渣压力焊,12的钢筋还用冷搭接!但不管怎样做都要符合相关 …另外,大于25的钢筋只能用机械连接!
回复
zhongfangzi
2013年11月27日 19:29:40
9楼


12的可以电渣压力焊了,规范上有。
回复
islamist
2013年11月27日 22:41:04
10楼
我们现场是这样的;大于18的钢筋都统一用机械连接,14到18的(包括18)用电渣压力焊,小于14的采用搭接做法。
回复
islamist
2013年11月27日 22:41:44
11楼
我们现场是这样的;大于18的钢筋都统一用机械连接,14到18的(包括18)用电渣压力焊,小于14的采用搭接做法。