请教大家一个问题:我们正在做的一个工程,底部是一层地下停车库,上部托6栋高层,高层下部和地下室之间,还有一个两米左右高度的夹层(同样位于地下)我用地下室顶板作为嵌固端。想请问大家,我在计算地下室相关构件的时候,用的是整体建模。但在计算地上单体高层的时候,我在模型中,把地下室整层删掉了,从夹层顶板建起。我认为既然地下室顶板是嵌固端,那在计算地上高层各项指标的时候,完全可以把地下室这层去掉。
请教大家一个问题: 我们正在做的一个工程,底部是一层地下停车库,上部托6栋高层,高层下部和地下室之间,还有一个两米左右高度的夹层(同样位于地下) 我用地下室顶板作为嵌固端。 想请问大家,我在计算地下室相关构件的时候,用的是整体建模。但在计算地上单体高层的时候,我在模型中,把地下室整层删掉了,从夹层顶板建起。 我认为既然地下室顶板是嵌固端,那在计算地上高层各项指标的时候,完全可以把地下室这层去掉。 请问朋友们是怎么认为的? (带地下室和不带地下室两种情况的模型我有比较过,各项指标略有不同) |
2楼
地下室要建进去,不然你嵌固端的2倍关系怎么满足。
回复
3楼
linxi0922 发表于 2013-10-13 09:59 地下室要建进去,不然你嵌固端的2倍关系怎么满足。在进行地下室计算的时候,是建进去的,当然考虑了嵌固端2倍关系。只是在计算上部高层各项指标时候没有建进去。
回复
4楼
楼主能把两个模型不同指标贴出来比较比较吗?
回复
5楼
kkkeeeqq 发表于 2013-10-13 15:55 楼主能把两个模型不同指标贴出来比较比较吗?资料在单位,我大概比较了一下,就梁的配筋来讲,把地下室建进去的那个模型,配筋稍大。不建进去那个,配筋稍微偏小。
回复
6楼
不建的那个应该位移要小
回复
7楼
自己动脑筋想想
回复
8楼
土木结构 发表于 2013-10-13 17:16 自己动脑筋想想感谢帮顶!
回复
9楼
做上部的时候,只要没有相联的裙房,是可以不建进去的。基础当然要建上。
回复
10楼
kkkeeeqq 发表于 2013-10-13 16:49 不建的那个应该位移要小这个记得不是太清了。等明天上班再看一下。谢谢XD的提醒!
回复
11楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-10-14 09:28 编辑
地下室要建进去,如果地下室太大,可以把主楼下三跨以内的地下室建进去。如果不建进去,相当于嵌固端绝对不动,计算的位移都会偏小。其实你把两种情况对比下,就知道哪种不安全了。
回复