新人报道新人报道!有个电流互感器的变比是400/5,可以说他的变比是80么?
bopovski1221
2013年10月12日 16:03:13
只看楼主

有个电流互感器的变比是400/5,可以说他的变比是80么?

有个电流互感器的变比是400/5,可以说他的变比是80么?


免费打赏
lesonlee
2013年10月14日 13:27:15
2楼
個人意見, 僅供參考~

不妥~
因為一般電流互感器(CT)二次側通常有5A(美規及歐規)與1A(歐規)兩種,
變比以XXX/X表示
其中包括電流互感器(CT)一和二次側的電流額定值
回复
小晓学徒
2013年10月14日 16:49:48
3楼
楼上已经说的很明白了,变比有/5有/1你说变比80谁知道指的哪种呢,还是严谨些,x/5.一目了然
回复
糖分加土豆
2013年10月14日 21:11:41
4楼
学习了....
回复
lesonlee
2013年10月15日 16:14:43
5楼
個人意見-僅供參考~

提供三種標準定義
國標 GB 1208
歐規 IEC 60044-1
美規 IEEE C57.13
見附件


回复
bopovski1221
2013年10月31日 20:08:06
6楼
lesonlee 发表于 2013-10-14 13:27 個人意見, 僅供參考~不妥~多谢大神!
回复
bopovski1221
2013年10月31日 20:08:30
7楼
zz412777442 发表于 2013-10-14 16:49 楼上已经说的很明白了,变比有/5有/1你说变比80谁知道指的哪种呢,还是严谨些,x/5.一目了然对!严谨!
回复