求问设计师(或负责电线电缆工厂供配电工程师)一个问题
bati3345
bati3345 Lv.6
2013年10月12日 10:29:56
只看楼主

刚刚进入电线电缆制造行业,现处于建厂阶段,想了解下电线电缆制造行业在设计配电时,生产设备用电功率考虑的同时系数是怎么样的。

刚刚进入电线电缆制造行业,现处于建厂阶段,想了解下电线电缆制造行业在设计配电时,生产设备用电功率考虑的同时系数是怎么样的。
免费打赏
engineershao
2013年10月12日 13:15:56
2楼
你说的是需要系数吧
回复
电气交流
2013年10月12日 13:19:28
3楼
engineershao 发表于 2013-10-12 13:15 你说的是需要系数吧需要系数和同时系数是两个不同的概念!
回复
engineershao
2013年10月12日 14:01:25
4楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-12 13:19 需要系数和同时系数是两个不同的概念!那你替楼主解决问题吧,我们洗耳恭听。
回复
电气交流
2013年10月12日 14:27:40
5楼
需要系数是针对某一个具体的设备而言;
同时系数是针对不少设备而言的。
回复
bati3345
2013年10月12日 16:50:44
6楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-12 13:19 需要系数和同时系数是两个不同的概念!这么理解有没有问题:1、有一台设备,额定功率为200KW,经正常生产最大生产能力运行时多次测得实际运行功率为150,那么,需要系数是不是可以理解为150/200=0.752、如果有很多台这种设备,这些设备正常生产时不可能在同时能达到最高运行负荷,同时系数是这个概念吧,但这个同时系数怎么计算呢,网上了解大都为经验估算。
回复
电气交流
2013年10月12日 17:06:38
7楼
bati3345 发表于 2013-10-12 16:50 这么理解有没有问题:1、有一台设备,额定功率为200KW,经正常生产最大生产能力运行时多次测得实际运行 …对不同的工艺流程和行业,有不同的计算方式。还有对于民建更低,要是你不放心,把同时系数取值搞大一点!
回复
电气交流
2013年10月12日 17:08:38
8楼
bati3345 发表于 2013-10-12 16:50 这么理解有没有问题:1、有一台设备,额定功率为200KW,经正常生产最大生产能力运行时多次测得实际运行 …需要系数可以这么理解。我再来解释一下同时系数,比如你这里有100台设备,负荷计算的出来的总负荷是8000,这个时候你取值0.85,也就是最终的负荷是6800=8000*0.85,这个0.85就是同时系数。表征同时工作的一种概率,表示在假定的需要系数下同时工作的概率!
回复
kblv999
2015年12月29日 09:59:23
9楼
路过 打酱油了哦
回复

相关推荐