中间继电器触点容量的问题
cuifangming
2013年10月11日 15:33:15
只看楼主

一个触点容量为10A,250VAC无源脉冲信号 (时间2秒),能用到直流220V的控制回路里吗?

一个触点容量为10A,250VAC无源脉冲信号 (时间2秒),能用到直流220V的控制回路里吗?
免费打赏
huaxin518-gyb
2013年10月11日 15:44:32
2楼
中间继电器触点容量不大,一般接控制回路的话,需要将触点接交流接触器线包,提供控制交流接触器线包得失电来控制回路开合。个人见解,供参考。
回复
lingxuct
2013年10月11日 16:47:11
3楼
看不懂一楼说的内容,只知道普通中间继电器的触点容量是AC5A,DC3A。
回复
cuifangming
2013年10月11日 17:11:55
4楼
本帖最后由 cuifangming 于 2013-10-11 17:16 编辑 lingxuct 发表于 2013-10-11 16:47 看不懂一楼说的内容,只知道普通中间继电器的触点容量是AC5A,DC3A。那具体是交流多少V是5A,直流多少V是3A呢?这个工程具体内容是一台6kV电机需要自动控制,现场电控柜过来个合闸信号,厂家给的联锁接口技术说明里的这个信号是无源脉冲指令信号,是常开节点,触点容量是10A,250VAC。信号要接到高压柜的控制回路里,但控制回路是DC220V的,高压柜控制回路的空开是6A的。
回复
自控
2013年10月11日 20:27:57
5楼
楼主如果方便的话把图传上来!
回复
lingxuct
2013年10月12日 08:29:30
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-12 08:31 编辑 cuifangming 发表于 2013-10-11 17:11 那具体是交流多少V是5A,直流多少V是3A呢?这个工程具体内容是一台6kV电机需要自动控制,现场电控柜过来 …交流多少V是5A,是电压(接点能拉开的距离),看继电器参数才能知道,一般220V是没问题的;“无源”——不带电源;脉冲——有电源的电压突变量,信号不持续;上面二个是不是矛盾?到底是无源接点信号,还是有源脉冲信号?无源接点也可以是“不持续”信号,如:按了一下按钮。(信号接收电路需要时刻监视并有记忆功能,才能处理此信号)接点容量是否够大,看一下电源电压和负载阻抗,二者是符合欧姆定律的!
回复
lingxuct
2013年10月12日 08:37:10
7楼
“一台6kV电机需要自动控制,现场电控柜过来个合闸信号,厂家给的联锁接口技术说明里的这个信号是无源脉冲指令信号,是常开节点,触点容量是10A,250VAC。信号要接到高压柜的控制回路里,但控制回路是DC220V的,高压柜控制回路的空开是6A的”。

真要命!一个简单的启动按钮,搞那么复杂!
他的按钮有10A的通流能力,与控制电源开关6A输出有关系吗?
按钮接通控制电源给合闸线圈,什么时候有继电器了?
回复
zwdhz
2013年10月12日 13:02:16
8楼
lingxuct 发表于 2013-10-11 16:47 看不懂一楼说的内容,只知道普通中间继电器的触点容量是AC5A,DC3A。版主有大容量的功率继电器的。可以达到15A的电流。但是接负荷注意触点间的绝缘性能。
回复
lesonlee
2013年10月14日 15:11:24
9楼
個人意見-僅供參考~

貌似不能,
一般RELAY上網查了三家(ABB, square D, FINDER見附件)
220 VDC 其CONTACTER之能力僅0.1~0.4A

故中繼器(INTERPOSITION RELAY)可能要找技術資料能確定的
(剛好案子有VCB & ACB需要INTERPOSITION RELAY)
回复

相关推荐

APP内打开